13.01.2012 в 15:38:58
Всем дорый день. Ситуация следующая: Кирпичный дом 1976 года, двухкомнатная квартира, старая аллюминиевая проводка. Кабельный стояк проходит в стене в квартире, соответственно счетчик и все остальные элементы находятся в квартирном щитке. Его-то я и планирую заменить вместе с проводкой. Оцените пожалуйста схему щитка. Спасибо.
13.01.2012 в 15:55:36
Сначала неплохо было бы узнать состояние стояка, есть подозрение, что там алюминий 4-6квадрат, так что на 40А ввода расчитываь вряд ли стоит
13.01.2012 в 19:37:40
Электрики управляющей компании обещали =) Еси будет меньше, то придется уменьшить номинал автомата на вводе.
13.01.2012 в 20:17:19
Singapore, Не оставляйте линии "без УЗО", тем более балкон. В "старых" домах розетка в с/у противопоказана.
13.01.2012 в 20:43:31
Здравствуй. Сразу скажу, схема не пройдет первой же проверки. Читал на счет вводново кабеля. Но это опущу. Если у тебя стоит вводный автомат на 40 а то соблюдая селективность монтажа, УЗО должно стоять меньшего ампера. Тоесть ввод 40 А , УЗО 32 А, ну и к потребителю уже в зависимости нагрузок но менее чем узо. 10-16 А на освещение, 16-20 на розетки. Допустимо 25 на более большие нагрузки.
13.01.2012 в 20:52:56
[quote="Singapore;2834068"]Оцените пожалуйста схему щитка[/quoteэл.]Для духовки, можно прокинуть линию .
13.01.2012 в 20:54:03
andrewkhv написал : есть подозрение, что там алюминий 4-6квадрат
скорее всего так и есть. У нас энергосбыт заставляют весь частный сектор выводить счетчики на улицу. В основном все кто это уже сделал, относятся к этому положительно. Вот только все приходится покупать за свои счет. Малость прошел от темы. А по теме скажу так. К дому подходит воздушка квадрат 25 . Разумеется алюминий. Так в дом к вводному автомату надо протягивать не менее 16 квадрат имею ввиду течение кабеля и тоже алюминий. Соединение медь алюминий на улице не допускается, по этому и алюминий.
13.01.2012 в 20:54:26
Elektronix написал : Если у тебя стоит вводный автомат на 40 а то соблюдая селективность монтажа, УЗО должно стоять меньшего ампера. Тоесть ввод 40 А , УЗО 32 А,
Вы,что-то попутали.
13.01.2012 в 21:06:59
В каком месте?
13.01.2012 в 21:08:48
дружба написал : Вы,что-то попутали.
в каком месте? Что то я не припомню чтоб ввод был меньше потребителя.
13.01.2012 в 21:18:26
Elektronix, ТЫ не прав насчёт узо потому что Ввод на 40 ампер а узо должно стоять на 63 ампера.
13.01.2012 в 21:25:21
serj_mobias написал : Ввод на 40 ампер а узо должно стоять на 63 ампера.
подскажи, почему так делается? И почему тогда другие узо на схеме меньше? Буду рад узнать такие подробности.
13.01.2012 в 21:25:43
Elektronix написал : УЗО должно стоять меньшего ампера.
Что вы курили? Номинал УЗО на ступень выше, т.е. ваш пост прав с точностью до наоборот.
13.01.2012 в 23:09:37
Smily, А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых? Повторю, что вся проводка в квартире будет заменена на медь. Что касается вводного кабеля, то его я тоже планирую заменить на максимально возможный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу