29.01.2012 в 21:24:21
Здравствуйте.
Я никак не могу определится, в чем различие между ВРУ и ГРЩ, конечно кроме аббревиатуры – с этим все понятно и шутник в сторону.
Очень хотелось бы получить ссылку на материалы, откуда пошло понятие ГРЩ (главный распределительный щит), т.к. в этом загвоздка на мой взгляд. Видимо, кто-то ВРУ на вводе назвал Главным вот и закрепилась аббревиатура ГРЩ, хотелось бы получить ссылку на официальный источник.
Если я не прав и ГРЩ это не только игра слов, тогда прошу дать ссылку, где можно визуально посмотреть различия и почитать.
29.01.2012 в 21:41:15
GIP написал : в чем различие между ВРУ и ГРЩ
ВРУ это название электрощитового изделия, имеющего различные модификации и назначения, а ГРЩ - функциональное назначение электрощитового изделия, в качестве которого может использоваться и ВРУ в том числе.
29.01.2012 в 22:22:38
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 7.1.5. Распределительный пункт (РП) —устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). 7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 7.1.7. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. 7.1.8. Этажный распределительный щиток — щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
..
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.01.2012 в 23:04:09
Можно я переведу пункты СП на свой «птичий язык»:
29.01.2012 в 23:12:07
На вводе - либо ВУ, либо ВРУ. Дальше - РП или ГРЩ (ключевой слово - обособленная (в архитектурном/хозяйственном/административном отношении) часть), или этажные щиты (в жилом доме).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.01.2012 в 23:23:42
Kamikaze написал : На вводе - либо ВУ, либо ВРУ.
На вводе в многоэтажке или офисном здании спокойно может быть как ГРЩ, так и ВРУ, что не противоречит п. 7.1.4. Честно говоря, особой разницы в них (аббревиатурах) искать не стоит... как проектировщик назовёт щит так и будет...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2012 в 23:26:05
кто как лодку назовет - так она и поплывет :)
30.01.2012 в 01:41:25
sergey_sav написал : На вводе в многоэтажке или офисном здании спокойно может быть как ГРЩ, так и ВРУ, что не противоречит п. 7.1.4. Честно говоря, особой разницы в них (аббревиатурах) искать не стоит... как проектировщик назовёт щит так и будет...
Это и есть ГРЩ, функции которого выполняет ВРУ. Неужели так тяжело понять, что ГРЩ это не название изделия, а его функциональное назначение. Попробую ещё добавить - может понятнее будет. Когда завод изготавливает щит, то вешает на него бирку "ВРУ ..., Заводской № ... и т.д.", и только когда его установят на объекте, на него прилепят бумажку с названием "ГРЩ-1", например, согласно проектной документации.
GIP написал : Если есть первое ВРУ, а поле него стоят на разных ветвях еще ВРУ, то первое ВРУ называют ГРЩ!?
Совершенно верно.
30.01.2012 в 01:57:47
avmal написал : Неужели так тяжело понять, что ГРЩ это не название изделия, а его функциональное назначение.
Тяжело, однако... когда в каждой очереди одного офисного центра (**НИИПроект, ГИП, исполнители одни и теже) вводные щиты называют то ГРЩ, то ГЩВУ, то ВРУ... Причём каждый питается самостоятельно по отдельным КЛ с одной и той же ТП, и каждый питает несколько ЩС, ЩО и ЩАО. Как тут без поллитры быть? (сканы проектов выложить или так поверим?)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.01.2012 в 02:15:54
sergey_sav написал : в каждой очереди одного офисного центра (**НИИПроект, ГИП, исполнители одни и теже) вводные щиты называют то ГРЩ, то ГЩВУ, то ВРУ...
Значит в проекте они так подписаны. Не производится промышленностью такое изделие, как ГРЩ - не разработана на него документация. ВРУ производятся, ШРС производятся, ЩО70 производятся и на каждый из них можно налепить бумажку ГРЩ, если он выполняет его функции.
30.01.2012 в 02:19:19
sergey_sav написал : каждый питает несколько ЩС, ЩО и ЩАО.
И это тоже не заводские наименования щитов - быстрее всего ПР. Даже рискну назвать их функциональное назначение. ЩС (щит силовой) обычно обзывают щит, питающий розетки, ЩО (щит осветительный) питает освещение, ЩАО - щит аварийного освещения.
30.01.2012 в 02:45:24
Как помню на заводе где я работал силовые распределительные шкафы назывались и маркировались как СП
30.01.2012 в 13:01:59
avmal написал : Не производится промышленностью такое изделие, как ГРЩ
Спорить на эту тему смысла нет... Ибо заказывается, изготавливается, покупается это оборудование по опросным листам, по финансовым и заводским бумагам проходят так, как их назвали в заказе (для примера, см. прайсы изготовителей). Есть и ВРУ, есть и ГРЩ, есть и ЩВУ...
avmal написал : ЩС, ЩО и ЩАО. И это тоже не заводские наименования щитов - быстрее всего ПР.
Типовые щитки от заводов вполне могут иметь название "ПР", но также и ЩО, ЩР, ОЩ и прочее. Наименование "пустых" щитов упоминать не будем... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.01.2012 в 13:39:31
sergey_sav написал : заказывается, изготавливается, покупается это оборудование по опросным листам, по финансовым и заводским бумагам проходят так, как их назвали в заказе (для примера, см. прайсы изготовителей). Есть и ВРУ, есть и ГРЩ, есть и ЩВУ...
НО, в паспорте на изделие пишется "ГРЩ типа ВРУ". Точно так же и с осветительными щитами - "ЩАО типа ОП ( ОЩ, ОЩВ, УОЩВ ... )", в зависимости от исполнения и наполнения. При этом, если схема не типовая, в скобочках в названии добавляется - "( по схеме заказчика )". Паспортизация может пройти только на изделие, соответствующее ГОСТ. Вам же ещё и сертификат наверняка понадобится, а где вы его возьмёте, если сертифицируются щиты ВРУ, к примеру, а не "ГРЩ" или "ЩАО".
30.01.2012 в 16:45:38
если я правильно понимаю, то проще провести аналогию: ВРУ - это колесо 22" ГРЩ - это колесо 22", установленное на автомобиль БМВ гос. номер 00-000 так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.