30.01.2012 в 11:04:14
#2871404
на входе в двушку автомат иэк 25A 3 фазы
в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК
Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели. предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.
Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?! Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.
Заранее признателен за комментарии по теме.
30.01.2012 в 11:16:59
#2871423
xobnimail написал : 25A 3 фазы
Это 16,5 кВт мощи. Немало, так скажем!
xobnimail написал : обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.
Нулевых шин столько же, сколько узо. Сейчас - 3 штуки (на 4-е узо только одна линия).
Схема плохо читаемая. Много автоматов на 6А.
30.01.2012 в 11:27:09
#2871437
Схема плохо читаемая.
А что именно плохо читаемо? Вроде все четко расписано?!
30.01.2012 в 12:59:10
#2871677
xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.
30.01.2012 в 14:44:57
#2871962
Songo написал : xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.
:) мне казалось наоборот цветная лучше различимая
может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?
30.01.2012 в 16:42:31
#2872219
30.01.2012 в 20:00:15
#2872604
xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.
Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.
31.01.2012 в 08:44:13
#2873547
Songo написал : xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.
Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.
дык при чем здесь сечение, там и AB6 за глаза будет если отдельной линией
31.01.2012 в 09:15:29
#2873577
Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.
31.01.2012 в 15:32:12
#2874333
Левша-мастер написал : Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.
спасибо , посмотрел, только не понял , это к вопросу читаемости схемы ?
31.01.2012 в 16:08:43
#2874391
В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.
31.01.2012 в 16:55:34
#2874480
Левша-мастер написал : В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.
в плане установки узо ав вроде все корректно, вопрос есть ли куда оптимизировать
31.01.2012 в 22:12:26
#2875153
xobnimail написал : дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией
И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
01.02.2012 в 12:00:23
#2876027
Songo написал : И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
01.02.2012 в 12:19:43
#2876070
xobnimail написал : линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?
01.02.2012 в 12:29:10
#2876089
avmal написал : И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?
АВ в этом случае 16А т.к. вероятность совокупной нагрузки на бытовую розетку и освещение для конкретного помещения больше 3.5 квт стремится к нулю
, поскольку более требовательные по мощности потребители сидят на своих линиях.
не утверждаю что это хорошее решение, просто как один из вариантов
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
01.02.2012 в 13:53:39
#2876274
01.02.2012 в 14:05:02
#2876298
avmal написал : А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?
Хм, да , не учел ...
спасибо за замечание!
01.02.2012 в 16:48:17
#2876592
drdollar написал : Вы определитесь... и делайте без коробок :)
да , много неопределенностей :) в остальном по внутренностям щитка все в норме ? такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..
01.02.2012 в 16:58:24
#2876613
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
02.02.2012 в 10:21:49
#2878211
drdollar написал : себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше :)
02.02.2012 в 11:03:30
#2878284
xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
Приготовтесь к большому раходу кабеля.... У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.
02.02.2012 в 11:05:54
#2878290
xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
Пропаяйте скрутки, и смело можете забывать, где распредкоробки находятся.
02.02.2012 в 11:49:15
#2878373
xobnimail написал : такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..
Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).
02.02.2012 в 11:52:34
#2878377
FRashid написал : Приготовтесь к большому раходу кабеля....
Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.
02.02.2012 в 12:19:03
#2878430
avmal написал : Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).
спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...
02.02.2012 в 12:21:48
#2878438
avmal написал : Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.
более точно формула расчета (n-1)*k, где : n - кол-во электроустановочных изделий {шт} k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}
02.02.2012 в 12:31:57
#2878465
xobnimail написал : Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше
Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.
02.02.2012 в 12:36:09
#2878476
xobnimail написал : а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...
Электромонтаж, Legrand2 ...