02.02.2012 в 11:03:30

xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Приготовтесь к большому раходу кабеля.... У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 11:05:54

xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Пропаяйте скрутки, и смело можете забывать, где распредкоробки находятся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 11:49:15

xobnimail написал : такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..

Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 11:52:34

FRashid написал : Приготовтесь к большому раходу кабеля....

Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:19:03

avmal написал : Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:21:48

avmal написал : Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

более точно формула расчета (n-1)*k, где : n - кол-во электроустановочных изделий {шт} k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.02.2012 в 12:31:57

xobnimail написал : Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше

Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 12:36:09

xobnimail написал : а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

Электромонтаж, Legrand2 ...

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:50:55

avmal написал : Электромонтаж, Legrand2 ...

АВ Legrand DX 06015 1P+N, Iн=6А, 230В 599р АВ Legrand DX 06019 1P+N, Iн=16А, 230В 529р АВ Legrand DX 06020 1P+N, Iн=20А, 230В 558р

да ценник не гуманный :)

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:53:14

Посоветуйте Релюшку контроля напряжения 3p+N, может тогда вообще узм-51м из схемы выкинуть ?! хотя ..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 13:40:17

xobnimail написал : да ценник не гуманный

Странно это как-то на себя деньги жалеть - вы же для этого их и зарабатываете.