Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

30.01.2012 в 11:04:14

#2871404

на входе в двушку автомат иэк 25A 3 фазы

в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК

Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели. предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.

Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?! Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.

Заранее признателен за комментарии по теме.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 11:16:59

#2871423

xobnimail написал : 25A 3 фазы

Это 16,5 кВт мощи. Немало, так скажем!

xobnimail написал : обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.

Нулевых шин столько же, сколько узо. Сейчас - 3 штуки (на 4-е узо только одна линия).

Схема плохо читаемая. Много автоматов на 6А.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

30.01.2012 в 11:27:09

#2871437

Схема плохо читаемая.

А что именно плохо читаемо? Вроде все четко расписано?!

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.01.2012 в 12:59:10

#2871677

xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

30.01.2012 в 14:44:57

#2871962

Songo написал : xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

:) мне казалось наоборот цветная лучше различимая

может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 16:42:31

#2872219

xobnimail написал : целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками

:nо:

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.01.2012 в 20:00:15

#2872604

xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

31.01.2012 в 08:44:13

#2873547

Songo написал : xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

дык при чем здесь сечение, там и AB6 за глаза будет если отдельной линией

Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

31.01.2012 в 09:15:29

#2873577

Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

31.01.2012 в 15:32:12

#2874333

Левша-мастер написал : Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

спасибо , посмотрел, только не понял , это к вопросу читаемости схемы ?

Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

31.01.2012 в 16:08:43

#2874391

В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

31.01.2012 в 16:55:34

#2874480

Левша-мастер написал : В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.

в плане установки узо ав вроде все корректно, вопрос есть ли куда оптимизировать

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.01.2012 в 22:12:26

#2875153

xobnimail написал : дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией

И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

01.02.2012 в 12:00:23

#2876027

Songo написал : И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?

к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.02.2012 в 12:19:43

#2876070

xobnimail написал : линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света

И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

01.02.2012 в 12:29:10

#2876089

avmal написал : И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?

АВ в этом случае 16А т.к. вероятность совокупной нагрузки на бытовую розетку и освещение для конкретного помещения больше 3.5 квт стремится к нулю

, поскольку более требовательные по мощности потребители сидят на своих линиях.

не утверждаю что это хорошее решение, просто как один из вариантов

а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.02.2012 в 13:53:39

#2876274

xobnimail написал : АВ в этом случае 16А

А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

01.02.2012 в 14:05:02

#2876298

avmal написал : А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?

Хм, да , не учел ...

спасибо за замечание!

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.02.2012 в 15:39:37

#2876476

xobnimail написал : линия для розеток приходит в коробку

xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок

Вы определитесь... и делайте без коробок :)

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

01.02.2012 в 16:48:17

#2876592

drdollar написал : Вы определитесь... и делайте без коробок :)

да , много неопределенностей :) в остальном по внутренностям щитка все в норме ? такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.02.2012 в 16:58:24

#2876613

себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 10:21:49

#2878211

drdollar написал : себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить

Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше :)

Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

02.02.2012 в 11:03:30

#2878284

xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Приготовтесь к большому раходу кабеля.... У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 11:05:54

#2878290

xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Пропаяйте скрутки, и смело можете забывать, где распредкоробки находятся.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 11:49:15

#2878373

xobnimail написал : такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..

Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 11:52:34

#2878377

FRashid написал : Приготовтесь к большому раходу кабеля....

Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:19:03

#2878430

avmal написал : Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

Аватар пользователя
xobnimail

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

02.02.2012 в 12:21:48

#2878438

avmal написал : Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

более точно формула расчета (n-1)*k, где : n - кол-во электроустановочных изделий {шт} k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2012 в 12:31:57

#2878465

xobnimail написал : Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше

Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2012 в 12:36:09

#2878476

xobnimail написал : а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

Электромонтаж, Legrand2 ...

Назад