30.01.2012 в 11:04:14

на входе в двушку автомат иэк 25A 3 фазы

в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК

Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели. предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.

Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?! Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.

Заранее признателен за комментарии по теме.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 11:16:59

xobnimail написал : 25A 3 фазы

Это 16,5 кВт мощи. Немало, так скажем!

xobnimail написал : обойтись автоматами 1P и общей N, но боюсь узо может срабатывать.

Нулевых шин столько же, сколько узо. Сейчас - 3 штуки (на 4-е узо только одна линия).

Схема плохо читаемая. Много автоматов на 6А.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

30.01.2012 в 11:27:09

Схема плохо читаемая.

А что именно плохо читаемо? Вроде все четко расписано?!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.01.2012 в 12:59:10

xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

30.01.2012 в 14:44:57

Songo написал : xobnimail На варочную панель АВ 3п 16А. Яб наверно уменьшил кол-во АВ. Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

:) мне казалось наоборот цветная лучше различимая

может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 16:42:31

xobnimail написал : целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками

:nо:

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.01.2012 в 20:00:15

xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

31.01.2012 в 08:44:13

Songo написал : xobnimail 2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

дык при чем здесь сечение, там и AB6 за глаза будет если отдельной линией

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

31.01.2012 в 09:15:29

Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

31.01.2012 в 15:32:12

Левша-мастер написал : Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

спасибо , посмотрел, только не понял , это к вопросу читаемости схемы ?

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

31.01.2012 в 16:08:43

В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.