Всем привет.

Покритикуйте пожалуйста схему щитовой небольшого дома. Щетчик стоит в щитовой на улице, от него ввод в дом - далее по схеме.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.02.2012 в 11:49:11

Что ж Вам всего 20 ампер выделили? Вот эти дублирующие автоматы на 20А убрать. Узо от защищены вводным автоматом, который в случае перегруза и так скорее всего сработает

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 12:08:03

Имхо, поставить после реле напряжения два дифа на 10А и 16А. Первый - на свет, второй - на розетки. Крайний случай - на розетки узо 40А 30мА +2 автомата С16.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.02.2012 в 12:14:41

У него от каждой розетки в щиток отдельный кабель идет, и если он их на два автомата объединит, то это куча бабла на ветер. Если уж от каждой розетки в щитке кабель, то хотя бы так, как он сам нарисовал, а лучше один автомат на помещение.

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

02.02.2012 в 13:21:01

Пока вроде так - 20А есть. Мне я думаю хватит на самом деле. Самое большое это утюг, насос водятной, бойлер и торцовка. Процентов 70 говорят будет однофазка. Могут переиграть трехфазку - тогда будет больше мощности, и схема переиграется. Но так как хочу сделать сам - начал сам во всем разбираться. А один автомат на помещение это что имеется ввиду? Вроде так и нарисовано - 16А автомат на одну комнату...

ZIDIZ написал : Что ж Вам всего 20 ампер выделили? Вот эти дублирующие автоматы на 20А убрать. Узо от защищены вводным автоматом, который в случае перегруза и так скорее всего сработает

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

02.02.2012 в 13:27:32

В принципе идея поставить диф на свет не плоха имхо. 10 проводов зашло у меня от каждой коробки светильника. Так я прикинул - дешевле на каждую комнату на 6А автомат на каждый провод кинуть. Тут вопрос только с УЗО встает. Если УЗО ставится после автомата, то 10 узо - это тупо. :) Может на свет сначала УЗО а потом 10 автоматов на 6А каждый? Хотя один диф выглядит проще по монтажу и прочему...

andrewkhv написал : Имхо, поставить после реле напряжения два дифа на 10А и 16А. Первый - на свет, второй - на розетки. Крайний случай - на розетки узо 40А 30мА +2 автомата С16.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.02.2012 в 16:49:05

Конечно сверху узо 40А ставить, оно ЗАЩИЩЕНО вводным автоматом

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.02.2012 в 16:50:53

А, я не заметил что у Вас уже один автомат на одну комнату

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2012 в 04:16:30

Игорья написал : это тупо. :)

Тупо плодить линии и ставить десяток автоматов, когда ввод 20А. Вы же не будете водопровод по дому двухдюймовой трубой делать, если питающая труба - полдюйма? Даже если вам и нужен расход воды, который обеспечит только толстая труба, узким местом все равно останется полдюймовка и больше воды, чем она может дать, вы все равно получить не сможете. Если трехфазный ввод сделать реально или однофазный хотя бы до 40А увеличить - тогда есть смысл несколько узо и пяток автоматов к ним. А сейчас - это бессмысленная трата денег: самым частым событием, связанным с электрикой, станет вырубание вводного 20-амперника, при котором погаснет свет и обесточатся все розетки. Так что пользы от возможности управлять освещением и розетками в каждой комнате с помощью автомата в щите вы не почувствуете.

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

03.02.2012 в 11:20:43

Вчера разговаривал с энергетиком. Говорит реально сделать 20А 3ф! Переигрываю схему на 4п автомат, 4п УЗО, раскидываю фазы по приоритетам. Думаю на крайний случай можно поставить электрокотел в качестве резервного источника отопления 3ф, поддерживать легкий плюс зимой, если нас нет... Тогда все таки начинает иметь смысл и каждый автомат на каждую розетку? Или хотя бы 2 розетки на автомат?

Также смысл в отдельных кабелях был в упреждении аварии. Дом деревянный. Минимум коробок, минимум слабых мест. Максимум защиты...

andrewkhv написал : Тупо плодить линии и ставить десяток автоматов, когда ввод 20А. Вы же не будете водопровод по дому двухдюймовой трубой делать, если питающая труба - полдюйма? Даже если вам и нужен расход воды, который обеспечит только толстая труба, узким местом все равно останется полдюймовка и больше воды, чем она может дать, вы все равно получить не сможете. Если трехфазный ввод сделать реально или однофазный хотя бы до 40А увеличить - тогда есть смысл несколько узо и пяток автоматов к ним. А сейчас - это бессмысленная трата денег: самым частым событием, связанным с электрикой, станет вырубание вводного 20-амперника, при котором погаснет свет и обесточатся все розетки. Так что пользы от возможности управлять освещением и розетками в каждой комнате с помощью автомата в щите вы не почувствуете.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2012 в 11:31:16

Игорья написал : реально сделать 20А 3ф!

Ну это совсем другой разговор тогда! Правда, больше 3 однофазных узо ставить тоже смысла нет.

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

03.02.2012 в 11:33:09

Если ставить электрокотел - то все же есть? 3 УЗО пошли на потребителей, а основное УЗО как раз защищает от отвертки не туда сунутой и котел? (хотя смотря какой котел, есть котлы с автоматами уже и наверное с УЗО)

andrewkhv написал : Ну это совсем другой разговор тогда! Правда, больше 3 однофазных узо ставить тоже смысла нет.

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

03.02.2012 в 17:23:42

Еще думаю было бы неплохо сделать резерв на случай отключения. Есть 1ф генератор. А если ввод 3ф, рубильник 3ф - 3ф. Можно ли поставить 4п рубильник, но 3 фазы на резервном вводе соединить в одну?

Или все же выстрадать схему и так продумать, чтобы перекидывать только 1 фазу? Двухполюсный переключатель 1-0-1?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.02.2012 в 23:48:55

Сосед :)

  1. Автоматов типа "А" не бывает... Точнее не бывает у нас на практике. Скорее всего это х-ка "С"
  2. УЗО селект и вводный АВ меняете на диф 20 (лучше 32)/0,3
  3. РН ставите УЗМ 51М (если найдете) или донецкий (и тут тоже они :)) В-протектор на 50А (63А). Лучше больше - пишут, что греются сильно.
  4. УЗО на 20А кажись, что нет. Ставьте на 40 (63) - у нас цены одинаковые, после него 3 АВ С10 (кухня+с/у+прихожая - комнаты - улица).
  5. Че-то я потерялся, скока у Вас фаз? 4???
  6. Все групповые двухполюсники смело выбрасываем!
  7. Хватит 2 УЗО розеточных: жилые помещения и нежилые. Заодно и АВ выбросьте - тоже 4-х штук с головой.

Боритесь за 32А хотя бы. Это можно делать и "в частном порядке", но только надо посмотреть фото ввода (магистрали). Заодно и определитесь с системой заземления.

0
Аватар пользователя
Игорья

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

06.02.2012 в 14:49:34

Перерисовал схему дл того, как прочитал. Вставлю. Ввод будет 3ф 20А. Дорисовал электрокотел в котельную, раскидал автоматы так, чтобы на 1м автомате было не больше 2х проводов одинакового сечения. Два я так пронял - допускается. Хочу рубильник на переход на генератор еще дорисовать. Вопрос актуальный все еще. Можно ли на переключателе 3ф в 1ну соединить, ии только 1ну фазу переключать. Тогда сложно нагрузки разкидать...

Вот актуализированная схема. И теперь бы понять что где выкинуть... :)