07.02.2012 в 12:03:42
Здравствуйте, в электрике почти не соображаю поэтому извините за невнятную терминологию, искал на форуме, но конкретного ответа не нашел, а время поджимает. Ситуация в следующем: приходят 4 группы по 7 проводов 3 жилы сечением 2.5 , необходимо в каждой группе объеденить ноль, землю и фазу чтобы на выходе был провод в 3 жилы сечением 4 - 6 квадратов. Чем это можно это сделать кроме как быстросъемными клемниками WAGO ?
Я думаю что или кросс-модулями (блок-шина) или клемниками (например LEGRAND 004842), оба представлены на фото ниже. Смущает один момент, везде пишут что эти клемники и кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?
Ещё про клемники написано что они крепятся на какую-то специальную рейку, а на DIN рейку они крепятся?
Если же можно разводить данными комплектующими, то чем по-вашему мнению надежнее и проще развести проводку клемниками или кросс-модулями?
кросс-модуль
клемник
07.02.2012 в 12:11:57
Slavik83 написал : приходят 4 группы по 7 проводов 3 жилы сечением 2.5 , необходимо в каждой группе объеденить ноль, землю и фазу чтобы на выходе был провод в 3 жилы сечением 4 - 6 квадратов.
Вы уверены, что есть необходимость в увеличении сечения до 4-6 квадратов?
07.02.2012 в 12:23:29
Slavik83 написал : везде пишут что эти ... кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?
Где это написано? В каталоге Legrand описание подобных кросс-модулей такой информации не содержит.
Slavik83 написал : приходят 4 группы по 7 проводов 3 жилы сечением 2.5 , необходимо в каждой группе объеденить ноль, землю и фазу чтобы на выходе был провод в 3 жилы сечением 4 - 6 квадратов.
Для чего это все? Думается, не кросс-модулями тут надо выходить из положения.
07.02.2012 в 12:26:11
avmal написал : Вы уверены, что есть необходимость в увеличении сечения до 4-6 квадратов?
Да, может конечно по поводу 6 квадратов погорячился, но 4 квадрата это точно, потому что одновременная суммарная мощность на группу может достигать 7-8 кВт.
07.02.2012 в 12:26:21
Для чего вам потребна такая вот схема?
07.02.2012 в 12:31:30
Марсик написал : Где это написано? В каталоге Legrand описание подобных кросс-модулей такой информации не содержит.
Зато в каталоге IEK написано.
Марсик написал : Для чего это все? Думается, не кросс-модулями тут надо выходить из положения.
Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата. Если не кросс-модулями то чем по-вашему мнению клемниками которые крепятся на рейку?
07.02.2012 в 12:32:30
Марсик написал : Где это написано? В каталоге Legrand описание подобных кросс-модулей такой информации не содержит.
Зато в каталоге IEK написано.
Марсик написал : Для чего это все? Думается, не кросс-модулями тут надо выходить из положения.
Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата. Если не кросс-модулями то чем по-вашему мнению клемниками которы крепятся на ре
07.02.2012 в 12:33:09
web-rr написал : Для чего вам потребна такая вот схема?
Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата.
07.02.2012 в 12:38:38
Slavik83 написал : Зато в каталоге IEK написано.
С ИЭК-ом не поспоришь.
Slavik83 написал : Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата.
Что питают линии 3х2,5? Что за объект (квартира, производство, магазин etc.)?
07.02.2012 в 12:38:48
Slavik83, вы предлагаете чистый криминал! Автомат будет на 16А или на 32 - чтобы не выбивало?
07.02.2012 в 12:40:17
Наверное, опрессовка подойдёт... Хотя если на ветках перед потребителями более не будет автоматов - то и впрямь криминал выходит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.