Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Набросал схемку щита дачого дома и хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?
avmal написал :
Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.
Доброго утра! Виноват, исправил. А номиналы УЗО выбраны правильно? И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?
У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?
На вводе у Вас автомат аж на 63А. ОТкуда такие щедроты на дачном участке?
Мы имеем ввод двухпроводной (фаза и ноль), далее имеем трёхжильную разводку. Планируется какое-то заземление?
web-rr написал :
У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?
Нет, это примерная максимальная мощность, одновременно всё врядли включится, хотя... Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?
"Щедроты" обещал местный электрик, точнее сказал что без разницы, всё равно платить за то что "скушаем", а сеть хорошая, вблизи ПС Машук-330 в поселке Энергетик
Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт
andrewkhv написал :
Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая.
Думаете следует усложнить? С благодарностью учту Ваши рекомендации, проблема в том, что на первом этаже кабеля уже под штукатуркой и плиткой, изменить не представляется возможным, а на второй этаж и мансарду только кабеля с места под щиток идут 2свет+2 розетки( манёвра практически нет)
грубо говоря, СУП - это соединение всех металлических открытых (а то и скрытых) элементов конструкции квартиры/дома/участка. Делается, чтобы избежать разности потенциалов (если в терминах не путаюсь) между отдельными токопроводящими элементами.
П.С. а чем больше "железяк" в земле - лучше "заземление".
Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.
Понял, благодарю!
Доброго всем дня!Посмотрите пожалуйста план разводки в щите, что нужно убрать/добавить и хватит ли щита на 24 модуля для этой "начинки" или будет неудобно расключать? Нужна ли общая (главная ) нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками? Какой счетчик Вы бы посоветовали с ЖК экраном,на дин-рейку из выбора Меркурия и Энергомеры и сколько модулей они занимают (6 или 8)?
PushGun написал :
нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками?
и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.
СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность?
drdollar написал :
и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.
СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность?
Делайте ЗУ сначала...
Зачем столько АВ на освещение?
Под каждое УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?
А если уже заведён? Через бетон, в мет. трубе. Или исключено без вариантов?
63 А... В управе дачного кооператива ничего не слышали о выделяемой мощности, сказали без разницы, а запас он в принципе карман не тянет Так что наверное жадность)))
ЗУ сделаю обязательно, только весною, сейчас зябко дюже
5 линий: этаж 1, этаж2, мансарда, гараж, и коридор с лестницей на 1-м этаже (там же и щиток будет)
вот тут уже мои скромные знания буксуют... По ГОСТу - точно нельзя, с учетом того, что уже + в трубе... Я бы рискнул сыграть в игру: припаяй ВВГ и протяни сквозь