Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Набросал схемку щита дачого дома и хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PushGun написал :
Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?

Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

avmal написал :
Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.

Доброго утра! Виноват, исправил. А номиналы УЗО выбраны правильно? И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая.

У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?
На вводе у Вас автомат аж на 63А. ОТкуда такие щедроты на дачном участке?
Мы имеем ввод двухпроводной (фаза и ноль), далее имеем трёхжильную разводку. Планируется какое-то заземление?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

PushGun написал :
номиналы УЗО выбраны правильно?

да.

PushGun написал :
И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?

ПВ-3 сечением 6-10 мм2

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

web-rr написал :
У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?

Нет, это примерная максимальная мощность, одновременно всё врядли включится, хотя... Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?
"Щедроты" обещал местный электрик, точнее сказал что без разницы, всё равно платить за то что "скушаем", а сеть хорошая, вблизи ПС Машук-330 в поселке Энергетик
Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

andrewkhv написал :
Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая.

Думаете следует усложнить? С благодарностью учту Ваши рекомендации, проблема в том, что на первом этаже кабеля уже под штукатуркой и плиткой, изменить не представляется возможным, а на второй этаж и мансарду только кабеля с места под щиток идут 2свет+2 розетки( манёвра практически нет)

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

Alexiy написал :
да.

ПВ-3 сечением 6-10 мм2

это который наконечниками обжимать надо? А всё-таки 6 или 10? или какой найду?

PushGun написал :
Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?

Нет, оставляйте автоматы 16А. Автомат должен защитить линию от перегрузки.

PushGun написал :
Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт

усложнять будем потом, а пока не забудьте сделать естественные заземлители... что-то никто не советует.

  1. Арматуру фундамента обварите и сделайте отвод арматуриной 12-16 в сторону, чтобы на неё потом заземлиться.
  2. Все металлические части дома/чего Вы там строите так же арматурой/стальной полосой обварите для СУП.

Если сейчас не сделаете - потом будете "колышки" в земельку запихивать, а это хуже.

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

drdollar написал :

  1. Арматуру фундамента обварите и сделайте отвод арматуриной 12-16 в сторону, чтобы на неё потом заземлиться.

Спасибо, учту, возможность приварить к арматуре фундамента есть, а про СУП сейчас почитаю) Не знаю с чем его едят

грубо говоря, СУП - это соединение всех металлических открытых (а то и скрытых) элементов конструкции квартиры/дома/участка. Делается, чтобы избежать разности потенциалов (если в терминах не путаюсь) между отдельными токопроводящими элементами.

П.С. а чем больше "железяк" в земле - лучше "заземление".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PushGun написал :
А всё-таки 6 или 10? или какой найду?

10,0.

PushGun написал :
Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?

Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

avmal написал :
10,0.

Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.

Понял, благодарю!

Доброго всем дня!Посмотрите пожалуйста план разводки в щите, что нужно убрать/добавить и хватит ли щита на 24 модуля для этой "начинки" или будет неудобно расключать? Нужна ли общая (главная ) нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками? Какой счетчик Вы бы посоветовали с ЖК экраном,на дин-рейку из выбора Меркурия и Энергомеры и сколько модулей они занимают (6 или 8)?

PushGun написал :
нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками?

и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.

  1. СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
  2. Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность?
  3. Делайте ЗУ сначала...
  4. Зачем столько АВ на освещение?

Регистрация: 26.08.2010 Пятигорск Сообщений: 25

drdollar написал :
и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.

  1. СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
  2. Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность?
  3. Делайте ЗУ сначала...
  4. Зачем столько АВ на освещение?

Под каждое УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?

  1. А если уже заведён? Через бетон, в мет. трубе. Или исключено без вариантов?
  2. 63 А... В управе дачного кооператива ничего не слышали о выделяемой мощности, сказали без разницы, а запас он в принципе карман не тянет Так что наверное жадность)))
  3. ЗУ сделаю обязательно, только весною, сейчас зябко дюже
  4. 5 линий: этаж 1, этаж2, мансарда, гараж, и коридор с лестницей на 1-м этаже (там же и щиток будет)

PushGun написал :
УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?

угу

PushGun написал :
Через бетон, в мет. трубе

вот тут уже мои скромные знания буксуют... По ГОСТу - точно нельзя, с учетом того, что уже + в трубе... Я бы рискнул сыграть в игру: припаяй ВВГ и протяни сквозь

PushGun написал :
63 А...

смотрите, чтобы ввод потянул...

3,4 - понял. Правда тогда на 3-х этажный дом как-то бедненько... Вы бы хоть по УЗО на этаж + улица кинули чтоли. УЗМ добавили бы.