Проводка в деревяном доме розетки 3х2.5 автоматы 16А хар-ка С двуполюсные ABB свет 3х1.5 автомат 6А хар-ка B двуполюсной ABB заземление уголок вбитый на 10 метров отбойным молотком, около 6 Ом, тип подключения ТТ Узо общее 30мА фото
09.02.2012 в 14:29:49
Проводка в деревяном доме розетки 3х2.5 автоматы 16А хар-ка С двуполюсные ABB свет 3х1.5 автомат 6А хар-ка B двуполюсной ABB заземление уголок вбитый на 10 метров отбойным молотком, около 6 Ом, тип подключения ТТ Узо общее 30мА фото
09.02.2012 в 14:51:33
Карбофос написал : Проводка в деревяном доме
сруб уже отстоялся и дал усадку?
09.02.2012 в 15:26:12
Карбофос написал : Покритикуйте
Крепление кабелей разумнее и эстетичнее было бы сделать на полиэтиленовых скобках с креплением в самой верхней части каждого бревна на вертикальных спусках и почаще на горизонтальных участках. Диагонали тоже не смотрятся наилучшим способом, как и промежутки между кабелями на горизонтальных участках, где их можно провести совместно. Коробки распаечные тоже великоваты, а в подложках нет никакой необходимости ... А в целом, нет какой-то гармонии.
09.02.2012 в 15:32:09
Фото 3, как то криво, косо, по диагонали и некрасиво. Можно было как то коробки так поставить, что бы кабели красивее шли?
09.02.2012 в 15:33:10
С технической точки зрения все нормально. Эстетика хромает. Кабель-канал стоит не так дорого, а смотрится гораздо лучше, распаечные коробки великоваты, зачем такие внутри дома? В любом случае, Вам там жить, так что если результат радует, не заморачивайтесь.
09.02.2012 в 15:54:09
Rumato написал : Эстетика хромает. Кабель-канал стоит не так дорого, а смотрится гораздо лучше
Полностью согласен. Но там и бревно не полированное, так что вопрос эстетики явно был не на первом месте, однако, металлические скобки на кабеле как-то неприятно выглядят - не повредят ли кабель острыми кромками? Коробки нормальные, просторные, только цвет серый унылый... В целом - вполне удовлетворительно. Добротно.
09.02.2012 в 16:04:52
Наш человек! Вагинальные зажимы не применяет, а обваривает скрутки. Гарантия - пожизненная! Молодцом!
09.02.2012 в 16:21:23
Rumato написал : Эстетика хромает. Кабель-канал стоит не так дорого,
Кстати хотел спросить, есть какая-нибудь гофра труба красивая для таких целей? все таки кабель-канал не очень.
09.02.2012 в 16:25:22
andrewkhv написал : Наш человек! Вагинальные зажимы не применяет, а обваривает скрутки. Гарантия - пожизненная! Молодцом!
Абы как, лишь бы работало?
09.02.2012 в 16:31:55
CAMPER написал : есть какая-нибудь гофра труба красивая для таких целей? все таки кабель-канал не очень.
Есть красивый кабель типа NYM, который, несомненно, будет много лучше смотреться на срубе, чем ВВГ, а про короб можно сразу забыть, учитывая усадку сруба - в один прекрасный день вы приедете отдохнуть, а все крышки от коробов будут валяться на полу, сами короба закручены винтом. Увеличивать диаметр проводки при помощи "гофры" не вижу никакой эстетической и технической необходимости.
09.02.2012 в 16:36:39
гофра по любому хуже кабель-канала. В крайнем случае жёсткую трубу со штатными уголками на поворотах А кабель-каналы красивые бывают - под дерево... И закрепить их можно шурупами в продольных пазах, чтобы была небольшая свобода для смещения