танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

15.02.2012 в 09:53:38

Всем доброго времени суток! я сам электромонтёр 9 лет стажа на эксплуатации. Коллеги дайте совет.СУть проблемы- необходимо подключить к электричеству циркуляционнй насос на горячей воде. насос 1ф Р=80Вт,на клемнике есть РЕ контакт его то и не знаю куда подключить.по подвалу от ВУ идёт магистраль в стальной трубе АПВ- 4*(1*50) на каждый подъезд отвитвление орехамиАПВ 4*(1*16), далее в железном ящике рубильник, при этом N провод еще приболчен к этому ящику,труба и ящик сварены.Дом 1982г. 5эт. эл.плиты,повторного заземления ВУ нет,питающий кабель ААБЛ 3*50+1*25.до подстанции 120 метров.Считать ли железо РЕ шиной?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 10:33:55

танкомастер написал : Считать ли железо РЕ шиной?

однозначного ответа на ваш вопрос нет и быть не может. Нужно дополнительное обследование и доработка СУП как общедомовой, так и внутриквартирной. В принципе, возможность использовать присоединение к PEN в подъездном стояке есть, только обязательно необходимо устроить ДСУП в с/у, на кухне и вообще по всей квартире. Возможны нюансы. Очень много нюансов и проблем. Начиная от "пощипывания" и заканчивая бешено крутящимся квартирным электросчётчиком и дымящейся проводкой.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.02.2012 в 11:01:25

танкомастер написал : повторного заземления ВУ нет

скорее всего есть.

танкомастер написал : Считать ли железо РЕ шиной?

конечно. ноль стояка ведь присабачен к щитку,вот корпус щитка и будет заземлением.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 11:03:40

нервный написал : скорее всего есть.

с чего бы вдруг? Скорее всего нет если дом построен до 2001 года и модернизация системы электроснабжения после 2001 года не проводилась...

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.02.2012 в 11:09:35

Alexiy написал : Скорее всего нет если дом построен до 2001 года и модернизация системы электроснабжения после 2001 года не проводилась

не знаю что вы имели ввиду написав 2001 год. но я за год насмотрелся на жилые дома где десятилетиями не ступала нога ответственного электрика не говоря уже о не проводимой модернизации эл оборудования,но как не странно всё железо в этих домах соеденено с вводным щитком. в домах послевоенной постройки невозможно оценить состояние таких соединений но дом 82 года постройки по моему еще в полном расцвете сил по части СУП

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 11:21:40

нервный написал : не знаю что вы имели ввиду написав 2001 год.

примерная дата начала внедрения в жизнь идей ПУЭ-7 (1997-2003 гг.). Многие объекты сдавались и в 2005 году с алюминиевой проводкой на групповых линиях... До этого устройство СУП при строительстве во многих домах попросту игнорировалась. В результате между корпусом этажного щита и водогазопроводными трубами имеем разность потенциалов в несколько вольт (иногда десятков вольт). Дальше рассказывать?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.02.2012 в 11:26:14

Alexiy написал : До этого устройство СУП при строительстве во многих домах попросту игнорировалась.

виноват,таких домов не встречал.

Alexiy написал : В результате между корпусом этажного щита и водогазопроводными трубами имеем разность потенциалов в несколько вольт (иногда десятков вольт).

может дело в плохом нуле в этажном щитке или во вру а не в отцутствующей суп. не редкость когда и между нулем и щитком может быть напряжение,а может кто то просто счётчик сматывает:D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2012 в 11:29:59

Alexiy написал : Скорее всего нет если дом построен до 2001 года и модернизация системы электроснабжения после 2001 года не проводилась...

2001 год это год, когда в обязательном порядке стала использоваться пятипроводная система от ГЗШ TN-C-S с защитным нулём РЕ. До 2001 года обязательным было защитное зануление в этажных щитах. В частности для электроплит. Повторное заземение ввода было обязательным во все годы.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.02.2012 в 11:32:34

avmal написал : Повторное заземение ввода

всё никак не мог вспомнить вот эту фразочку.заместо суп

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2012 в 11:38:22

нервный написал : может дело в плохом нуле в этажном щитке или во вру а не в отцутствующей суп. не редкость когда и между нулем и щитком может быть напряжение,а может кто то просто счётчик сматывает

не, во всём доме такая фигня. Напряжение постоянно "плавает" в зависимости от распределения нагрузки по фазам на данном стояке.

avmal написал : Повторное заземение ввода было обязательным во все годы.

да, но, тем не менее, и это требование повсеместно игнорировалось. :( И я знаю десятки примеров (это не единичный случай, кстати, именно в домах с газовыми плитами), так что, к сожалению, с уверенностью утверждать что в любом доме исправная СУП - полное невежество.

А заземление - какое мне дело, есть ли оно, особенно, если я не на первом этаже живу?!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2012 в 11:57:45

Alexiy написал : с уверенностью утверждать что в любом доме исправная СУП - полное невежество.

Про исправность-неисправность тут никто и не заикался - это вопрос второй.

0