19.02.2012 в 18:41:24
господа, добрового времени. посмотрите пожалуйста на данную схему - что нужно поменять,исправить? щиток в квартире, дом сталинка, планируется менять ввод в квартиру главный электрик УК сказал купить медь 3х4, сколько кВт выделяется на квартиру он не знает)) сейчас проводка из аллюминия, стоит три автомата 20/25/25А
19.02.2012 в 19:41:09
Узо ваше на 32А погорит синим пламенем, если у вас три автомата суммой 70А, то 3х4 также погорит
19.02.2012 в 19:45:12
что делать(с)
19.02.2012 в 19:59:20
neulaka написал : что делать(с)
Поставить диффавтомат 32А 30мА. Почему у вас нет автомата и отдельной групповой линии на ПММ?
19.02.2012 в 20:01:28
Автоматы 25А заменить на 16А - розетки не рассчитаны на ток выше 16А. Если не менять количество УЗО, то под одно на 63А завести все автоматы кроме света комнаты. На УЗО для ванной повесить и свет в ванной. Можно б и общий рубильник/автомат поставить.
19.02.2012 в 20:49:03
avmal написал : Поставить диффавтомат 32А 30мА. Почему у вас нет автомата и отдельной групповой линии на ПММ?
про ПММ что-то не подумал..хм. а в чем разница му дифом и связкой узо+автомат??
19.02.2012 в 21:08:02
вот так?
19.02.2012 в 21:12:26
Все же нужно узнать на какой ток будет вводный автомат
19.02.2012 в 21:16:27
на кухне работает пмм в 99% случаев ночью и микроволновка(больше серьезных потребителей нет, плита газ) мне кажется одной линии будет достаточно. на холодильник у меня идет отдельная линия можно переиграть если что
19.02.2012 в 21:21:24
ZIDIZ написал : Все же нужно узнать на какой ток будет вводный автомат
я предполагал поставить на 32А - энергетик УК пол года назад еще был не против