neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 18:41:24

господа, добрового времени. посмотрите пожалуйста на данную схему - что нужно поменять,исправить? щиток в квартире, дом сталинка, планируется менять ввод в квартиру главный электрик УК сказал купить медь 3х4, сколько кВт выделяется на квартиру он не знает)) сейчас проводка из аллюминия, стоит три автомата 20/25/25А

0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.02.2012 в 19:41:09

Узо ваше на 32А погорит синим пламенем, если у вас три автомата суммой 70А, то 3х4 также погорит

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 19:45:12

что делать(с)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2012 в 19:59:20

neulaka написал : что делать(с)

Поставить диффавтомат 32А 30мА. Почему у вас нет автомата и отдельной групповой линии на ПММ?

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

19.02.2012 в 20:01:28

Автоматы 25А заменить на 16А - розетки не рассчитаны на ток выше 16А. Если не менять количество УЗО, то под одно на 63А завести все автоматы кроме света комнаты. На УЗО для ванной повесить и свет в ванной. Можно б и общий рубильник/автомат поставить.

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 20:49:03

avmal написал : Поставить диффавтомат 32А 30мА. Почему у вас нет автомата и отдельной групповой линии на ПММ?

про ПММ что-то не подумал..хм. а в чем разница му дифом и связкой узо+автомат??

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 21:08:02

вот так?

0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.02.2012 в 21:12:26

Все же нужно узнать на какой ток будет вводный автомат

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

19.02.2012 в 21:13:09

neulaka написал : вот так?

На кухню , желательно прокинуть еще линий.

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 21:16:27

на кухне работает пмм в 99% случаев ночью и микроволновка(больше серьезных потребителей нет, плита газ) мне кажется одной линии будет достаточно. на холодильник у меня идет отдельная линия можно переиграть если что

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

19.02.2012 в 21:21:24

ZIDIZ написал : Все же нужно узнать на какой ток будет вводный автомат

я предполагал поставить на 32А - энергетик УК пол года назад еще был не против

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.