Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:06:27

Всем Здравствуйте! Пришло время собирать щиток на даче. Решил собрать сам. Вот примерно нарисовал схему, прошу прокомментировать и исправить если что то не так.. а такое точно есть наверное с амперами. Дело в том что у нас на даче ограничение электричества автомат на 32А если получится договориться поставлю больше. Посмотрите поправьте) может надо что то убрать или что то добавить.?

0
Вложение
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:17:48

на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А и УЗО уж больно много, к примеру одно 40/0,03 на весь свет, 63/0,03 на розетки этажей и кухни, 40/0,03 котельная

добавлю: если АВ 32А, счетчик и АВДТ 32А в отдалении от щитка, то нужно в щитке входной 2-х полюсный АВ 32А перед УЗО

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:31:47

Нет не отдален он сверху над щитком примерно сантиметров 15-20. Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)..

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:38:52

Антон87 написал : Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)

на свет автоматы номиналов 10 ампер на розетки 16 ампер, кривая С или В (С16 или В16) решать Вам от ожидаемого тока КЗ лучше В

MICKAEL написал : 40/0,03

первое число номинал УЗО 40 ампер, вторая отключение дифф. тока 0,03 ампера- 30 миллиампер

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:42:07

провода 3-х жильные сечение 2.5 одножильные. Или какие другие лучше взять?

0
Вложение
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:54:20

на розетки ВВГнг-LS 3х2,5 или NYMнг-LS 3х2.5, на освещение ВВГнг-LS 3х1,5 или NYMнг-LS 3х1,5,от АВДТ до щитка ВВГнг-LS 3х6

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:56:40

0
Вложение
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 21:00:53

поменяйте номиналы всех автоматов на меньшие

MICKAEL написал : на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 21:01:08

Спасибо вроде разобрался. Один вопрос АВДТ на сколько ампер ставить если входной автомат 32 амперы и ставить ли его вообще..? Наминал поменяю просто забыл и вместо С лучше В я тоже учел.

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 21:06:42

Антон87 написал : АВДТ

можно заменить на УЗО 63А 100мА всяк бюджетней

0
Антон87
Антон87
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 21:10:13

Спасибо большое MICKAEL вы помогли во всем разобраться.)

0