Дому уже 31 год, проводка старая, алюминиевая. Есть розетка для плиты и плита с вилкой, им тоже уже 31 год.
Поставил другую плиту, у нее есть тоже шнур с вилкой. Открутил эту вилку, поставил вилку от старой плиты. Но шнур короткий, где-то на 15 см. короче, чем надо. Хотел перенести в сторону розетку, да электрический провод в металлической трубе, труба к стене прикреплена и уходит под пол (это можно увидеть на предпоследней фотке). Решил это оставить до капитального ремонта на кухне.
Поэтому просто хочу купить новый шнур для плиты, 2 метра, тогда до розетки будет хорошо доставать. Вопрос, какой провод надо купить? Судя по фотке, которая ниже, провод нужен 3x4, однофазное подключение. Так же, судя по фотке, которая ниже, мощность плиты 7600 W. Прошлая плита имела мощность 5800 W.
На самой нижней фотке 2 вилки, слева от новой плиты, справа от старой плиты.
22.02.2012 в 23:54:08
а чего от старой плиты не оставил, он ещё 200 лет простоял бы....
23.02.2012 в 00:07:14
avmal написал : ПВС 3х4,0
avmal, спасибо за ответ. Я знал, что ПВС "для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети", у меня ведь в новой квартире этот провод частично использовали для стационарной проводки. Просто думал, может быть это один из проводов для присоединения электрических приборов, а есть другие, которые тоже часто используются. Значит, лучше ПВС, надо будет посмотреть в новой квартире, возможно он у меня там есть.
23.02.2012 в 00:10:26
alex50 написал : а чего от старой плиты не оставил, он ещё 200 лет простоял бы....
Первая мысль была, что ему уже 31 год и лучше его уже не использовать. Так получается, что на двух плитах на задней поверхности плиты клеммы для подключения шнура располагаются в разных местах, поэтому шнур от старой плиты будет короткий для новой плиты.
23.02.2012 в 03:57:54
Странно как-то вы в тему вступаете.//// Не там блох ищешь...
23.02.2012 в 09:16:38
Neitrinos написал : учитывая нынишние провода лутше на 6 (ИМХО)
Именно учитывая нынешние провода, 4 квадрата будет вполне достаточно для открытой проводки.
23.02.2012 в 12:56:52
7800w - 35,5А при нормальном 220, у меня например бывает 195-198 когда на улице зима, тогда арифметика иная 7800 - 39,4А, но согласен, всё равно не все конфорки сразу) , но думаю что разница на 2 метрах не ощутима, а если на долго брать??? может плита будет 10кило хавать))) ну это как кто для себя решит
23.02.2012 в 14:13:21
Neitrinos написал : 7800w - 35,5А при нормальном 220, у меня например бывает 195-198 когда на улице зима, тогда арифметика иная 7800 - 39,4А
И на что это может повлиять?
23.02.2012 в 15:56:42
Хотел узнать, почему производитель для электроплиты мощностью 7600w рекомендует шнур 3x4, а стационарную проводку для электроплиты сейчас необходимо делать проводом 3x6?
23.02.2012 в 16:05:08