У меня в квартире все потребители заведены на индивидуальные автоматические выключатели Legrand серии DX класса C. Потребители объедены в группы. Каждая группа защищена УЗО Legrand серии DX типа AC с номинальным отключающим дифференциальным током - 30 мА. Все потребители, за исключением пластиковых вентиляторов, имеют заземления. Мероприятия по выравниванию потенциалов в санузле произведены. В квартиру входит провод сечением 12 кв мм. Питание 1P+N. На входе в квартиру стоят (руки еще не доходили) автоматы защиты ИЭК ВА47-29 класса C на 63 и 53A, УЗО ИЭК ВД1-63 с номинальным отключающим дифференциальным током - 10 мА и счетчик Меркурий 201 на 60A. После того, как я начал по полной эксплуатировать электроприборы (СВЧ-печь, панель, стиральная и посудомоечная машины, два холодильника и чайник), УЗО на входе в квартиру начало чудить и отрубать квартиру. Причем отрубает даже, когда работает мало потребителей, к примеру, освещение, телевизор и чайник. Возможных причин я вижу несколько:

  1. Строители погорячились, поставив УЗО с током 10мА на вход квартиры,
  2. ИЭК не самый лучший выбор,
  3. Если не изменяет память, ИЭК сертифицировал УЗО на 1000 отключений. Строители проигрались, я в процессе ремонта то и дело щелкал … Можно предположить, что чудесное поведение устройства это признак старости и скорой механической смерти устройства,
  4. Даже ток утечки в 10 мА на всю квартиру – это убийственно много. Нужно срочно мерить сопротивление изоляции, перепроверять надежность монтажа розеток, проверять электроприборы и искать возможные утечки.

    Что скажет уважаемый форум по поводу возможных причин отключения УЗО?

    В общем, назрел вопрос замены УЗО на входе в квартиру. Я полагаю, что нужно купить УЗО типа AC с типа AC с номинальным током - 80А и номинальным отключающим дифференциальным током - 100 мА. Автоматы заменить на аналогичные, но другого производителя. Тогда, если утечки, опасные для жизни будут пресекаться УЗО внутри квартиры, а если их нет, то и париться не надо.

    Прав ли я в своих суждениях по поводу выбора УЗО? Не погорит ли счетчик?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.03.2012 в 12:19:22

reader написал : На входе в квартиру стоят (руки еще не доходили) автоматы защиты ИЭК ВА47-29 класса C на 63 и 53A, УЗО ИЭК ВД1-63 с номинальным отключающим дифференциальным током - 10 мА и счетчик Меркурий 201 на 60A.

Если на 10мА,меняйте на 100мА.

0
Аватар пользователя
reader

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 15

05.03.2012 в 12:22:43

номинал какой 80А или 63А? не погорит ли счетчик?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.03.2012 в 12:37:34

reader написал : провод сечением 12 кв мм

Вы ничего не путаете ???

reader написал : Строители

:applause:

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

05.03.2012 в 12:43:50

reader написал : номинал какой 80А или 63А? не погорит ли счетчик?

УЗО не отключает токи короткого замыкания, его контакты должны эти токи выдерживать. А по сему номинал УЗО должен быть на ступень выше чем номинал вводного автомата. Номинал вводного автомата желательно сделать на ступень ниже, чем номинальный ток счётчика, в быту желательно использовать автоматы с характеристикой В.

0
Аватар пользователя
reader

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 15

05.03.2012 в 12:49:27

Юрий-Электр написал : Вы ничего не путаете ???
:applause:

немного путаю - медь. 16 кв. мм. сам тянул, на всякий случай

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2012 в 12:49:56

a-electron написал : УЗО не отключает токи короткого замыкания

но это не значит, что УЗО не рассчитано на срабатывание в момент протекания по нему токов КЗ. Типичный пример - замыкание фазы на защитный ноль - ток КЗ = диффтоку и получаем одновременное срабатывание аппаратов и по токам КЗ и по току утечки.

0
Аватар пользователя
reader

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 15

05.03.2012 в 12:52:35

a-electron написал : УЗО не отключает токи короткого замыкания, его контакты должны эти токи выдерживать. А по сему номинал УЗО должен быть на ступень выше чем номинал вводного автомата. Номинал вводного автомата желательно сделать на ступень ниже, чем номинальный ток счётчика, в быту желательно использовать автоматы с характеристикой В.

это я знаю. вопрос про счетчик. как он поведет себя при кратковременном превышении порога тока в 63А? Автоматы класса C не сработают. А что будет с счетчиком?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2012 в 12:56:33

reader написал : вопрос про счетчик. как он поведет себя при кратковременном превышении порога тока в 63А?

достойно. :) про все счётчики говорить не берусь, но старые индукционные имеют 3-5-кратный запас по току, только точность будет другого класса. Электронные счётчики также имеют запас стойкости к сверхтокам.

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

05.03.2012 в 12:58:24

По опыту проведения испытаний порог срабатывания электромагнитного расцепителя А/В с характеристикой С составляет 6 крат (для 63 - 378 Ампер)

А что будет с счетчиком?

БАХ!!!!!

0
Аватар пользователя
reader

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 15

05.03.2012 в 13:36:56

Alexiy написал : достойно. :) про все счётчики говорить не берусь, но старые индукционные имеют 3-5-кратный запас по току, только точность будет другого класса. Электронные счётчики также имеют запас стойкости к сверхтокам.

т.е. узо на 80А спасет от преждевременной кончины электросчетчик?

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

05.03.2012 в 13:46:22

reader УЗО спасёт от преждевременной кончины только Вас!!! Читайте внимательно!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2012 в 14:12:23

a-electron написал : БАХ!!!!!

"БАХ!!!!!" будет в фазной токовой катушке или в нулевой перемычке?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2012 в 14:20:38

avmal написал : "БАХ!!!!!" будет в фазной токовой катушке или в нулевой перемычке?

:D

reader написал : т.е. узо на 80А спасет от преждевременной кончины электросчетчик?

УЗО в момент КЗ не факт что сработает, но должно быть рассчитано на такой режим отключения. 80 А - это в бытовой сети - сверхток, а УЗО от сверхтоков не защищает. Оно должно сохранять работоспособность после срабатывания и при 80 А и при больших токах. Вот это необходимо вам понять. Фактически автомат не ограничивает ток (при скачкообразном возрастании тока КЗ), а отключает ток при протекании через него определённого порогового количества энергии за единицу времени - чем больше это количество, тем быстрее сработает автомат. У автомата не ступенчатая характеристика отключения, а в виде кривой. Примерно так же работает УЗО, только по току утечки.

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

05.03.2012 в 14:42:50

Alexiy написал : У автомата не ступенчатая характеристика отключения, а в виде кривой. Примерно так же работает УЗО, только по току утечки.

Вы описали защиту от перегрузки.