ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

14.03.2012 в 12:30:11

Панельный девятиэтажный дом. Серия 121-043. Полная замена проводки с установкой квартирного щитка. На данный момент вся проводка - алюминий 2х1,5 кв. мм. Проводка до розеток по полу, освещение - по потолку. Старый паркетно-щитовой пол демонтирован.

Жду комментариев, критики и т.д. и т.п. Кто посоветует небольшую распределительную коробку для установки делителя?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.03.2012 в 12:45:56

слаботочку вы зря вместе с силой на одной принципиальной схеме изобразили. Это ж не монтажная схема и не планировка!

номинал автоматов на розетки какой? номинал УЗО какой?

формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2 формально необходимо использовать ВВГнг-LS. без нг-LS в бытовых и общественных зданиях использовать нельзя

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

14.03.2012 в 13:02:06

Alexiy написал : слаботочку вы зря вместе с силой на одной принципиальной схеме изобразили. Это ж не монтажная схема и не планировка!

номинал автоматов на розетки какой? номинал УЗО какой?

Это и хотелось бы определить...

Alexiy написал : формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2

Сказал "на глаз"

Alexiy написал : формально необходимо использовать ВВГнг-LS. без нг-LS в бытовых и общественных зданиях использовать нельзя

Данная маркировка должна присутствовать на кабеле?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2012 в 13:37:45

Alexiy написал : формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2

От 1,0 кв.мм включительно.

ZeroLine написал : Кто посоветует небольшую распределительную коробку для установки делителя?

Что-то типа этого. http://www.electro-mpo.ru/card4207.html#.T2BmuREaMQQ Не меньше.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 14:25:56

  1. Чего-то я не понял.... А где у Вас "начало" входа в квартиру или Вы с этажа планируете 100 кабелей тянуть? Нарисуйте девайс до счетчика (пакетник/ВН/АВ) - счетчик - "противопожарный девайс" - кабель - квартира - УЗМ - ВН, а вот дальше уже можно "плясать".
  2. Сколько у Вас комнат, две? 1 шт. УЗО это ну уж совсем мало...
  3. Никакого 3х4 и никаких распаек - зачем Вам этот "бэк ин СССР".
  4. Слаботочку разместите в отдельном щитке (заодно и роутер с делителем туда спрячете).
  5. На освещение кабеля достаточно 1,5 мм. кв.
0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

15.03.2012 в 06:44:10

drdollar написал :

  1. Чего-то я не понял.... А где у Вас "начало" входа в квартиру или Вы с этажа планируете 100 кабелей тянуть? Нарисуйте девайс до счетчика (пакетник/ВН/АВ) - счетчик - "противопожарный девайс" - кабель - квартира - УЗМ - ВН, а вот дальше уже можно "плясать".
  2. Сколько у Вас комнат, две? 1 шт. УЗО это ну уж совсем мало...
  3. Никакого 3х4 и никаких распаек - зачем Вам этот "бэк ин СССР".
  4. Слаботочку разместите в отдельном щитке (заодно и роутер с делителем туда спрячете).
  5. На освещение кабеля достаточно 1,5 мм. кв.
  1. Выложил планировку квартиры и дополненную схему, думаю так будет понятней. Щитка планирую два, как говорится электрика и слаботочка. Правда роутер будет располагаться в коридоре, т.к. хочется разместить его в центре квартиры и необходимо иметь стабильный сигнал на лоджии, где будет организован кабинет. Необходима ли фотография этажного щитка? Хочется отметить что этажный щиток расположен как раз за стеной где будет расположен квартирный щиток.
  2. Комнат 3.
  3. Я планировал завести в комнату 3х4 и развести уже к розеткам 3х2,5. Соединения на клемники.
  4. См. в п. 1.
  5. Поправил.
0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.03.2012 в 09:04:18

  1. Нарисуйте отдельно электрику, отдельно слаботочку.
  2. 3 комнаты - так поставьте хотя бы 2 УЗО и 1 диф на С/У.
  3. эротика времен СССР - почитайте на форуме что такое "шлейф"
0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

15.03.2012 в 14:15:00

drdollar написал :

  1. Нарисуйте отдельно электрику, отдельно слаботочку.
  2. 3 комнаты - так поставьте хотя бы 2 УЗО и 1 диф на С/У.
  3. эротика времен СССР - почитайте на форуме что такое "шлейф"
  1. Чуть позже выложу.
  2. Почему "хотя бы" дело просто в количестве??? Смотрю разницу между УЗО и ДА (дифференциальным автоматом). Наткнулся на статью в свободной энциклопедии и не пойму одно и тоже получается.
  3. Я рассуждаю так: как вы говорите "эротика времен СССР" уменьшает общую длину кабеля, но для ремонта потребуется вскрывать пол (пол будет выполнен из керамзита, поверх которого уложены плиты Knauf-суперпол). Но аргументом против ремонтопригодности выступает то, что существующая проводка как то простояла 30 лет, а здесь при увеличении и сечение проводов и материала кабеля расчитываю на более длительный срок.

Шлейф... представился мне следующим образом: например из щитка выходит 3 кабеля в одной трубке и по мере ответвления кабелей диаметр трубки меняется на меньший. Как шлейф подключается к автомату?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2012 в 14:32:15

ZeroLine написал : Шлейф... представился мне следующим образом: например из щитка выходит 3 кабеля в одной трубке и по мере ответвления кабелей диаметр трубки меняется на меньший.

Это вы строение дерева обрисовали, начиная с корневой системы.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.03.2012 в 14:36:49

ZeroLine,

  1. Потому что 1 УЗО при пробое хотя бы одного электроприбора обесточит (и погрузит в приятный полумрак) сразу всю квартиру. И как это приятно ночью в трусах выдергивать все из розеток в темноте, а потом топать на этаж :) 100 раз говорилось: ДИФ = УЗО+АВ в 1 корпусе.

  2. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

15.03.2012 в 20:59:59

drdollar написал : ZeroLine,

  1. Потому что 1 УЗО при пробое хотя бы одного электроприбора обесточит (и погрузит в приятный полумрак) сразу всю квартиру. И как это приятно ночью в трусах выдергивать все из розеток в темноте, а потом топать на этаж :) 100 раз говорилось: ДИФ = УЗО+АВ в 1 корпусе.
  1. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428

Насчет ДИФ, при его установке после него отпадает необходимость в автомате. В мыслях освещение вообще вывести из под УЗМ (если смотреть на текущую схему). Шина=последовательное соединение розеток?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.