старатель
старатель
Новичок

Регистрация: 14.02.2011

Иркутск

Сообщений: 92

18.03.2012 в 05:42:17

Здравствуйте. В офисном помещении компании примерно 40 шт растровых светильников 4х18 вт. Очень часто мрут лампы, как в светильниках с дросселем, так и в сетильниках с балластами. в течении месяца меняют почти все. Напряжение мах 230в. В чем может быть причина? Как защитить лампы?

0
akorevo
akorevo
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 881

18.03.2012 в 07:12:34

У Вас какие лампы используются? В 90% случаях - это проблема использования некачественных дешевых ламп, купите один раз хорошие.

0
старатель
старатель
Новичок

Регистрация: 14.02.2011

Иркутск

Сообщений: 92

18.03.2012 в 16:40:15

Лучше, чем осрам и филлипс, не знаю что можно купить. и те и другие пробовали.

0
Ippolit
Ippolit
Новичок

Регистрация: 26.02.2012

Гомель

Сообщений: 3

18.03.2012 в 16:57:18

Может дело в ЭПРА,у меня есть хитрые амстронги где стоят эпра 2*36 вместо 4*18.С ними даже новые лампы плохо зажигаются,старые никак.Сеть у нас 235-240в тем не менее лампы долго живут , а эпра от силы года два.

0
старатель
старатель
Новичок

Регистрация: 14.02.2011

Иркутск

Сообщений: 92

18.03.2012 в 17:23:28

Я другие не встречал. везде 2х36. хоть с дросселем хоть с балластом.

0
старатель
старатель
Новичок

Регистрация: 14.02.2011

Иркутск

Сообщений: 92

18.03.2012 в 17:25:53

может стабилизатор поможет? на территории работает козловой кран, ТП одна, больших скачков не намерил, но все же...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.03.2012 в 17:32:12

старатель написал : В чем может быть причина?

а как часто включают и выключают свет?

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

18.03.2012 в 17:44:24

юра Т написал : а как часто включают и выключают свет?

Да нет,что -то тут не то,частое включение и выключения света долголетия конечно не приносит,но и не месяц же... Вряд-ли в офисе,во всех сразу помещениях, беспристанно свет включают-выключают... Тут вот вопрос в другом,как автор определил что есть с дросселями а есть с электронными балластами если он не электрик и не лазил туда? А вообще загадка,лампы не самое слабое звено в светильниках,если нет виткового живут себе долго и успешно .

0
Ippolit
Ippolit
Новичок

Регистрация: 26.02.2012

Гомель

Сообщений: 3

18.03.2012 в 17:49:02

Не пойму,лампы на 18 или 36 горят.На 36 и у нас дерьмо редкое..месяц два и дохнут.А броски должны гаситься в современных эпра,там корректор мощности стоит,дохнут если уж совсем 150в идет.Хотя тоже был странный случай на одном объекте,после сдачи через месяц из 150 светильников половина потухла, а остальные светили красным,разбираться не стали...объект сдали-разбирайтесь сами.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

18.03.2012 в 17:52:37

Дело в балластах. У меня в эксплуатации штук 300 светильников ARS/R 418, комплектующие WS. Лампы "выхаживают" 8-10 месяцев, режим работы 18-19 часов в сутки. Но есть лампы которые не менялись с момента установки, т.е. 3 года...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 10:09:44

старатель написал : Лучше, чем осрам и филлипс, не знаю что можно купить. и те и другие пробовали.

смоленский Osram - врагу не пожелаешь! Недавно был на объекте - его ещё не сдали - примерно 2-3 месяца как освещение смонтировали и изредка включают, а уже 1/4 ламп погорело! Philips - этажом выше - из 2250 ламп 18 Вт за 3 года перегорело 4 шт.!!!

То же самое - насчёт ЭПРА - не все одинаково полезны! Существует только 4 фирмы: Tridonic Philips Osram Helvar ещё, пожалуй, VS, хотя к ним у меня смешанные чувства - дроссели у них хреновенькие. остальные - гуано.

0