08.04.2012 в 12:04:00
Стоял старый квартиный щиток: деревянная коробка, к ней прибит диэлектрический лист(шифер плоский?) и на нём счётчик и две пробки.
Вместо этого щитка купил платмассовый, встроенный, под ДИН рейку, на двенадцать "посадочных" мест. Вводной двухполюсный автомат необходимо поставить в бокс под пломбу. Бокс купил. Автомат в него аккуратно вошёл.
Но на ДИН рейку как поставить? Я думал, что автомат стоит на ДИН рейке, а бокс с прорезями под ДИН рейку на автомат защёлкивается: заднюю крышку бокса завести за ДИН рейку за автомат, а с лицевой стороны надеть на автомат бокс.
Может я неправильный бокс купил? Купленный бокс можно к стене прикрутить, есть два отверстия на задней крышке.
08.04.2012 в 12:09:08
tritiy написал : Вводной двухполюсный автомат необходимо поставить в бокс под пломбу
а счетчик под пломбой??
tritiy написал : на двенадцать "посадочных" мест.
зачем на 12 модулей?
tritiy написал : бокс с прорезями под ДИН рейку на автомат защёлкивается: заднюю крышку бокса завести за ДИН рейку за автомат, а с лицевой стороны надеть на автомат бокс. Может я неправильный бокс купил?
не понимаю что у вас написано. ставим бокс, заводим в него провода, на дин ставим автоматы, и подключаем.
08.04.2012 в 12:14:53
Автомат в бокс, бокс в щиток? Не надо. Поставьте два щитка: в одном счетчик и вводной АВ (щиток пломбируется), в другом - все остальное.
Конечно, есть и другие варианты поселить в щитке опломбированный АВ и счетчик, но этот - наверняка.
08.04.2012 в 14:24:51
Марсик написал : Автомат в бокс, бокс в щиток? Не надо. Поставьте два щитка: в одном счетчик и вводной АВ (щиток пломбируется), в другом - все остальное.
Конечно, есть и другие варианты поселить в щитке опломбированный АВ и счетчик, но этот - наверняка.
Стена несущая, не хочется лишнего долбить под второй щиток. Да и щиток уже куплен...
08.04.2012 в 14:32:00
madeinto написал : а счетчик под пломбой??
зачем на 12 модулей?
не понимаю что у вас написано. ставим бокс, заводим в него провода, на дин ставим автоматы, и подключаем.
Вводной автомат и сётчик --отдельный пломбы.
12 модулей- вводной автомат-2 места, счётчик- 5 мест, дифавтомат-2 места, два автомата на потребителя по 16 ампер- 2 места. Ещё ограничитель перенапряжений хотел поставить. Даже места для резерва нет. Стоят все на одной ДИН-рейке.
Понятно, что непонятно объяснил насчёт бокса.
Я ставлю вводной двухполюсный автомат на ДИН-рейку, теперь его надо заключить в бокс.
Или прикрутить бокс к ДИН-рейке.
08.04.2012 в 17:40:22
Марсик написал : может, и опломбируют.
Цель для нашего брата перекрыть полностью доступ к клеммам. Чтоб даже мысли, просто до клеммы дотронуться не было.:)
08.04.2012 в 20:46:08
tritiy написал : Но на ДИН рейку как поставить?
Бокс на ДИН рейку не ставится.
tritiy написал : Купленный бокс можно к стене прикрутить, есть два отверстия на задней крышке.
Бокс на стенку, в него вводной автомат. А рядом щиток учёта и распределения электроэнергии. Пломбируйте бокс и счётчик в щитке.
08.04.2012 в 22:28:09
Bladiclab написал : Цель для нашего брата перекрыть полностью доступ к клеммам.
И что это мешает сделать при использовании, например, автомата ВМ-63?
08.04.2012 в 23:06:30
avmal написал : И что это мешает сделать при использовании, например, автомата ВМ-63?
Полностью согласен. Главное чтобы энергосбыт согласился (для них иногда только бокс).
08.04.2012 в 23:22:55
Bladiclab написал : Главное чтобы энергосбыт согласился (для них иногда только бокс).
Энергосбыт просто-напросто не знает о существовании таких автоматов.
08.04.2012 в 23:59:01
Нельзя ли поподробнее о данном исполнении ? На сайте КЭАЗа не нашёл.
09.04.2012 в 01:11:27
dokar написал : Нельзя ли поподробнее о данном исполнении ?
Можно всё понять по фотографии. После подключения проводов к клеммам на клеммы одеваются крышки и опечатываются - в нижней части крышек заушины для опломбировочной лесы.
09.04.2012 в 08:38:57
avmal написал : После подключения проводов к клеммам на клеммы одеваются крышки и опечатываются - в нижней части крышек заушины для опломбировочной лесы.
Чем такое решение принципиально отличается от примененного ЭКФ?
Видно, что у КЭАЗ доступ также не исключен полностью: к самим клеммам подобраться можно, хотя смысла в этом особого нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу