10.04.2012 в 02:01:59
Всем доброго дня!
Помогите раскидать потребители по линиям, на рисунке для простоты показаны только фазы. То, что нарисовано оранжевым, уже есть, чёрным - можно менять как угодно. Для удобства пронумеровал линии потребителей и из лестничного щитка:
Я в этом всём не могу понять один момент - как можно посадить такую ораву потребителей на 50A? Там же будет постоянно вырубаться по превышению тока какая-либо линия, либо общий автомат.
Я правильно понимаю, что то, что оранжевое в коридорном щитке - это я менять не имею права, особенно вводной автомат на 50A? Догадываюсь, что я в кордироном щитке вообще никаких прав не имею, но, посмотрел, соседи там понаставили что хотели (кроме вводного автомата).
10.04.2012 в 07:51:05
тот электрик, что будет делать вам щиток - сам успешно раскидает нагрузку, без ваших советов и наставлений..
10.04.2012 в 07:54:56
что-то розетки без узо. нехорошо.
узо 40А 30мА не бывает, обычно 16А 10мА.
освещение тянут кабелем 3х1,5, поэтому защита - автомат С10.
10.04.2012 в 07:56:21
так у вас ввод трехфазный что ли? автомат С50 трехполюсный на вводе? круто!
10.04.2012 в 09:10:30
andrewkhv,где вы там 3 фазы узрели там ораньжевым 4автомата. а авс это он так неправильно груповые линии пометил
10.04.2012 в 09:15:10
oleg,по поводу кучи потребителей на 50 а . конечно если их все разом врубить то может и погореть. но так не бывает. и расчитывают исходя из понижающего коэффициента включения. просто не надо всё разом включать больше 10 квт
10.04.2012 в 09:15:41
Все, понял. oleg, вам надо вместо кучи оранжевых автоматов оставить один на 50 А и до квартирного щитка тянуть ВВГнглс 3х10,0
10.04.2012 в 09:18:01
andrewkhv написал : тогда непонятно, зачем в параллель идут два автомата и автомат с узо.
что непонятно линии с автоматами просто нагрузки с узо с защитой по диф токам утечки на корпус. обычная раскладка щитов
10.04.2012 в 09:33:21
Сдаётся мне, что ввод вовсе не трёхфазный. В этажном щите оставляйте С50 - а за ним кабель до квартирного щита (ВВГ нг ls 3*10). А уж в квартирном щите ставите два-три УЗО, десяток автоматов. Для справки УЗО с номиналом 40А / 10мА нет в природе.
10.04.2012 в 09:36:10
да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.
10.04.2012 в 09:36:50
web-rr написал : 0мА нет в природе.
есть есть у китайцев всё есть
andrewkhv написал : да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.
но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс
10.04.2012 в 09:58:40
витаон написал : но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс
параллелить кабели любого сечения не айс
10.04.2012 в 09:59:32
я сомневаюсь что ТС будет включать сразу все мощные потребители разом. Просто не представляю такого случаяя когда все это может пригодиться сразу. Всетаки не зря придумали ограничения по пощности на квартиру, а то с хотелками наших людей никаких кабелей не напасешся