Аватар пользователя
oleg

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 29

10.04.2012 в 02:01:59

Всем доброго дня!

Помогите раскидать потребители по линиям, на рисунке для простоты показаны только фазы. То, что нарисовано оранжевым, уже есть, чёрным - можно менять как угодно. Для удобства пронумеровал линии потребителей и из лестничного щитка:

Я в этом всём не могу понять один момент - как можно посадить такую ораву потребителей на 50A? Там же будет постоянно вырубаться по превышению тока какая-либо линия, либо общий автомат.

Я правильно понимаю, что то, что оранжевое в коридорном щитке - это я менять не имею права, особенно вводной автомат на 50A? Догадываюсь, что я в кордироном щитке вообще никаких прав не имею, но, посмотрел, соседи там понаставили что хотели (кроме вводного автомата).

0
Вложение
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.04.2012 в 07:51:05

тот электрик, что будет делать вам щиток - сам успешно раскидает нагрузку, без ваших советов и наставлений..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 07:54:56

что-то розетки без узо. нехорошо.

узо 40А 30мА не бывает, обычно 16А 10мА.

освещение тянут кабелем 3х1,5, поэтому защита - автомат С10.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 07:56:21

так у вас ввод трехфазный что ли? автомат С50 трехполюсный на вводе? круто!

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

10.04.2012 в 08:58:50

andrewkhv написал : узо 40А 30мА не бывает

очень даже бывает;)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 09:10:30

andrewkhv,где вы там 3 фазы узрели там ораньжевым 4автомата. а авс это он так неправильно груповые линии пометил

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 09:10:30

Pullo написал : очень даже бывает

у меня опечатка, на схеме 40А 10мА.

витаон написал : где вы там 3 фазы узрели

тогда непонятно, зачем в параллель идут два автомата и автомат с узо.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 09:15:10

oleg,по поводу кучи потребителей на 50 а . конечно если их все разом врубить то может и погореть. но так не бывает. и расчитывают исходя из понижающего коэффициента включения. просто не надо всё разом включать больше 10 квт

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 09:15:41

Все, понял. oleg, вам надо вместо кучи оранжевых автоматов оставить один на 50 А и до квартирного щитка тянуть ВВГнглс 3х10,0

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 09:18:01

andrewkhv написал : тогда непонятно, зачем в параллель идут два автомата и автомат с узо.

что непонятно линии с автоматами просто нагрузки с узо с защитой по диф токам утечки на корпус. обычная раскладка щитов

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.04.2012 в 09:33:21

Сдаётся мне, что ввод вовсе не трёхфазный. В этажном щите оставляйте С50 - а за ним кабель до квартирного щита (ВВГ нг ls 3*10). А уж в квартирном щите ставите два-три УЗО, десяток автоматов. Для справки УЗО с номиналом 40А / 10мА нет в природе.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 09:36:10

да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 09:36:50

web-rr написал : 0мА нет в природе.

есть есть у китайцев всё естьhttp://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_40А_10мА.html:) можно ещёhttp://www.etm.ru/cat/nn/9764902/

andrewkhv написал : да, человек хочет оставить старые автоматы в щите. имхо, нужно оставить только С50.

но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2012 в 09:58:40

витаон написал : но тогда надо будет тянуть новый ввод. а паралелить кабели низкого сечения как то не айс

параллелить кабели любого сечения не айс

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

10.04.2012 в 09:59:32

я сомневаюсь что ТС будет включать сразу все мощные потребители разом. Просто не представляю такого случаяя когда все это может пригодиться сразу. Всетаки не зря придумали ограничения по пощности на квартиру, а то с хотелками наших людей никаких кабелей не напасешся

0
Назад