Можно ли регулировать частоту вращения накладного вентилятора, которые вставляют в вытяжки на кухнях и санузлах. Хотелось бы, что была какая нибудь вращающаяся пимпочка, которая вставлялась бы в обычную установочную коробку и позволяла изменять частоту вращения (мощность) вентилятора от 0 до максимума.
andron01 написал :
позволяла изменять частоту вращения (мощность) вентилятора от 0 до максимума.
только частотное регулирование..
Иначе - ступенчастое , изменением количества пар полюсов обмотки, или введением реостатов в обмотку ротора..
Это теоретически..
а практически - никак ...частотой -дорого, обмотками - конструктивно неисполнимо на данном двигателе, напряжением - невозможно..
andron01 написал :
позволяла изменять частоту вращения (мощность) вентилятора от 0 до максимума.
ну от ноля только частотник, а вот от 30% до 100% позволяет обычный диммер, у вентиляторов нагрузка зависящая от оборотов и пусковой момент маленький так что все прекрасно работает
SVKan, а вы не знали что изменяя частоту тока можно регулировать частоту вращения двигателя? :)
однофазные двигатели с расщепленными полюсами спокойно регулируется по частоте
Anat78 написал :SVKan, а вы не знали что изменяя частоту тока можно регулировать частоту вращения двигателя? :)
однофазные двигатели с расщепленными полюсами спокойно регулируется по частоте
вот - заявлен как частотный, но чтойто меня берут большие сомнения - имхо там обычный диммер внутри - что ж для двигателя не есть гут..
Неправославное регулирование..
4eh написал :
вот - заявлен как частотный, но чтойто меня берут большие сомнения - имхо там обычный диммер внутри - что ж для двигателя не есть гут..
Неправославное регулирование..
Там написано симисторный. Никаким изменением частоты и не пахнет...
Симисторные гудят при снижении оборотов, при мало-мальски тяжелом пуске движок от такого регулятора и погореть может.
Существует один единственный, который вроде как может регулировать однофазные двигатели - Optidrive E2.
Отзывы самые разные (да и мало их очень). У кого то вроде работает нормально. При включении сначала разгоняет на максимум (боится, что не сможет раскрутить), а потом уже снижает до задания. На низких частотах не работает. У некоторых гудит. У кого то вообще запустить не может...
Да.
На частотник приходит 1х220В, а на выходе частотника = клеммах двигателя уже 3х220В.
У него все равно преобразуется сначала в постоянку, а далее сделать несколько фаз не проблема...