18.04.2012 в 17:28:14
Доброго времени суток всем форумчанам! Делаю ремонт родственникам, собираюсь тянуть новый ввод в квартиру. Оцените, плиз, состояние этажного щита, можно ли сделать TN-C-S или ждать у моря погоды (реконструкции). Дом 85-го года, плиты газовые. Счетчик уже поменял ( с разрешения энергосбыта и по их требованию), вводной автомат тоже, потом сфотографирую если нужно. Пакетник оставил - туда не полезу ни за что :) Пусть электрики меняют. Вопрос что делать с проводом PE? Повесить в воздухе (заизолировать) или все-таки можно на корпус щита "приболтиться"? (Мой счетчик - нижний, автоматы и пакетник - слева) Ещё вопрос по ДСУП - стояки давно поменяны на металлопластик и фактически ДСУП отсутствует. Но есть арматура плит перекрытия (они приварены друг к другу). На фото видно дыру в подвал в месте их соединения в санузле :) Вот и возникает вопрос что с этим всем делать?
18.04.2012 в 17:45:42
Welk написал : можно ли сделать TN-C-S или ждать у моря погоды (реконструкции).
Ждать, разумеется.
Welk написал : Ещё вопрос по ДСУП - стояки давно поменяны на металлопластик и фактически ДСУП отсутствует. Но есть арматура плит перекрытия (они приварены друг к другу). На фото видно дыру в подвал в месте их соединения в санузле Вот и возникает вопрос что с этим всем делать?
Ничего. Если сможете - присоедините к арматуре ПВ-1 4мм2, который завести в КУП. На всякий случай.
19.04.2012 в 00:30:13
Welk написал : собираюсь тянуть новый ввод в квартиру
Только ввод? УЗО ставить не будете?
Welk написал : Вопрос что делать с проводом PE? Повесить в воздухе (заизолировать) или все-таки можно на корпус щита "приболтиться"?
Стояк хилый. Поэтому "приболтиться" к корпусу щита, но ни к одной (!) нагрузке РЕ не подключать. Так Вы создадите условия для выполнения УЗО противопожарной функции.
19.04.2012 в 00:48:19
Welk, вот цитата от Kamikaze, почитайте: 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
19.04.2012 в 09:57:53
Да, забыл сказать что после нового ввода будет новый щиток в квартире и новая проводка.
Щиток почти собрал, соберу - сфотографирую если кому интересно. Вопрос вот в чем: потребителей типа стиралки или микроволновки запрещено подключать без заземления или зануления контакта PE так ведь? Весь вопрос что опаснее, оставить их в воздухе или занулиться на такой вот хилый PEN? Да, УЗМ-51М в квартирном щитке уже предусмотрено. УЗО, естественно, тоже.
Попутный вопрос про сечение вводного кабеля. Автомат разрешили поставить 25А. Вычитал что 4 квадрата рассчитано на 25(32) - то есть как я понимаю с охлаждением - 32А а в замурованном виде 25А, потому что хуже охлаждение. Кабель пойдет в коробе, а не в штробе, поэтому думаю что должно хватить с запасом. Я прав?
19.04.2012 в 10:07:21
нет. лучше тяните 3х6,0.
Welk написал : Весь вопрос что опаснее, оставить их в воздухе или занулиться на такой вот хилый PEN?
опаснее зануляться на хилый PEN.
19.04.2012 в 16:33:46
Хорошо, а если привариться к арматуре здания (то что на последней фотке) и вести PE оттуда? а в лестничном щитке не подключать ? Хотя ... тогда мы уже получим ТТ?
19.04.2012 в 17:23:32
Welk написал : Хотя ... тогда мы уже получим ТТ?
нет, мы получим хзш. что вы так земли захотели? пока не реконструируют стояк, пока не сделают СУП и ДСУП, о земле можно забыть. положитесь на узо и не парьтесь.
20.04.2012 в 19:37:33
ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
20.04.2012 в 20:54:53
Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
Даже и не думайте подключать PE. Нету у Вас земли и всё тут.
21.04.2012 в 00:59:32
Welk, совмещение функций PE и N в одном проводнике при его сечении менее 16 кв по Al запрещено ПУЭ. Точка.
21.04.2012 в 01:03:46
Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
УЗО для этого есть. Не абсолютная, но достаточно эффективная защита. Только электронное не ставьте.
21.04.2012 в 06:31:15
Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
Производителей не волнует, что в 90% жилого фонда страны РЕ не может быть в принципе. Не будут же они специально для России выпускать отдельные линейки продуктов с двойной и усиленной изоляцией, не требующие наличия РЕ?
В инструкции к новой машине написано: заливать АИ-95 стандарта Евро 4 (или какой там?). Приезжаем на русскую заправку. В наличии АИ-95, который на самом деле 91-й, разбавленный ослиной мочой, а другой заправки нет. И что будете делать? Зальете, чертыхаясь, то что есть или поставите машину в гараж до лучших времен?
22.04.2012 в 13:47:07
Добрый день.
Подскажите есть ли по этой схеме щитка защитное зануление? В квартиру заходит только фаза и ноль.
22.04.2012 в 13:49:26
197.. год. нет никакого заземления и быть не может, пока стояк не реконструируют и СУП с ДСУП не сделают