Имеется двушка в Мск общей площадью 55кв м в новостроке. Ремонта вообще никакого нет - везде просто голый бетон. Есть щиток от строителей на лестничной площадке. Вся разводка внутки него сделана моножилой сечением 4 кв. Но в квартиру заходит кабель 5х6 (три фазы). Решил сам сделать схему электрощита в квартире а также подобрал все компоненты. Прошу знающих людей указать на:

[*]очевидные, грубые ошибки [*]возможные качественые улучшения [*]направления оптимизации соотношения стоимость/эффективность

Схема щита на лестничной площадке приведена на общей схеме. Собираюсь убрать из него трехполюсный автомат на автомат на 20А.

Перечетал немало тем про УЗИП и его применимость, но понимания стоит ли его устанавливать в многоквартирных домах так и не приобрел. Прошу знающих людей кратко осветить вопрос.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.04.2012 в 04:32:18

breach написал : Собираюсь убрать из него трехполюсный автомат на автомат на 20А.

Замечательная идея.. И поставить в квартирном на 40а - с запасом, правда ? Только не забывайте что 3ф автомат на 20а - это 14 киловатт нагрузки, а 40а - это 27 киловатт.. Не многовато ли для квартиры 55квадратов площадью ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2012 в 05:18:29

самая классная идея - поставить "выключатель" на N при трехфазном вводе! зачем вообще эти выключатели?

общее узо должно быть селективным, ну или хотя бы на дифток 300мА.

автомат 4П С40 не нужен

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.04.2012 в 05:28:04

у вас ввод 3х380, а вы по деревенски тянете к варочной панели 220в 6-кой кабелем и ставите автомат на 40 а, притом что духовка - вообще почему то оказывается запитанной от другого ( вообще лишнего автомата ).. Тяните туда кабель 5х2.5 через трехфазный дифф на 16 ампер и сажайте варку и духовку на это присоединение..

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.04.2012 в 05:34:54

27 автоматов отходящих линий для двухкомнатной квартиры..:eek: Это не считая дифов, вводных , и прочей лабуды.. и все ж АВВ.. Прикидывали по цене во сколько щиточек вам выльется ?:scare Дифф АВВ 16а - Автомат АВВ 16а - стиралка.. Дифф АВВ 16а - Автомат АВВ 16а - полотенцесушитель.. Автор - вы чумачеччий..:a

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2012 в 06:53:32

4eh написал : 6-кой кабелем и ставите автомат на 40 а

+1, это бессмысленно при вводе 3П С20. вот и главный минус трехфазного ввода с автоматом на 20А: при общей выделенной мощности под 13кВт, однофазную мощную нагрузку не включишь, и равномерно по фазам трудно раскидать.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.04.2012 в 07:49:47

Ток по каждой фазе ограничен автоматом в 20А. Как у Вас плита будет работать на одной фазе?

В целом, здравый смысл отдыхает... На одну фазу повешено 11 автоматов по 16А еще 3 автомата по 6А. Итого возможно потребление по линиям до 194А. При существующем ограничении в 20А нафига столько?

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.04.2012 в 08:15:37

andrewkhv написал : главный минус трехфазного ввода с автоматом на 20А: при общей выделенной мощности под 13кВт, однофазную мощную нагрузку не включишь,

много у вас в быту однофазных потребителей мощностью свыше 5кВт ??

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.04.2012 в 08:31:46

4eh написал : много у вас в быту однофазных потребителей мощностью свыше 5кВт ??

Зато хватает мощностью в 1,5-2кВт. Фаз то тоже не под каждого потребителя. Всего три...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2012 в 08:33:47

с учетом наличия электроплиты для вырубания ввода даже 5 квт не надо искать. случайное включение мощной нагрузки (у тс заявлены стиралка, посудомойка, сушилка, духовка) одновременно с плитой могут легко вырубить ввод по факту перегруза одной фазы. имхо.

0
Hakamada
Hakamada
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

20.04.2012 в 10:17:26

Что то линий дофига для 55 квадратов. У меня у родителей в котедже на 250 кв. по 2 линии на этаж. Я конешн понимаю что тоже иногда нравится рубильник пощёлкать но зачем в такую крайность то? Кстати, что там за подсветка шкафа на 1кв?

Упростите схему, чем она проще тем она надёжней. Да и кабельный ктулху у вас дома не поселится.

0