занялся заменой проводки возник вопрос не могу найти откуда идёт ввод в квартиру. в квартире на входе стоит распределительный щит идут два провода на счётчик, скорее всего алюминий. а вот где они берут своё начало? в коридоре на плащадке щитка нет. на других этажах такая же песня. кто сталкивался с таким вопросом?
стояк проходит в канале стены сразу за счетчиком. на колодки провода стояка (алюминий, всего 4-6 квадратов) заходят петлей без разрыва. колодки и пакетник закрыты стальным кожухом. может, у вас не так, сделайте фото.
andrewkhv смысл в чём хотел и ввод в квартиру тоже поменять, но откуда подцеплены провода понять не могу. в квартире обычный стальной щиток (сторого образца с выпуклой крышкой). я так понимаю ниша под щитки сделана сразу на две смежные квартиры. т.е. если я правильно понял то за этим щитком проходит что-то типа шлейфа по всем этажам и к нему подцеплены уже проводники на квартиры? просто все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной и не просматриваются.
Прошу прощения у автора темы, что влезаю. Но у меня абсолютно аналогичная ситуация.
Достался вот такой АДЪ:
Провода ввода выходят из раствора в стене. Хотелось бы тоже выяснить возможность их замены. Реально ли это? Так понимаю, что это могут сделать только ЖЭКовские электрики.
P.S Хрущёвка кирпичная.
Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Если по чистой случайности окажется, что каналы не засыпаны строительным мусором и не замурованы, то почему бы и нет?... ;)
Но может оказаться, что провода уложены в резиновых трубах при строительстве... тогда труба.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Хрущёвки строились с неким предположением... Что построить коммунизм можно за 12-15 лет. Поэтому на дольше и не хотели рассчитывать, ведь при коммунизме всем будет по потребностям, кому дворец, кому землянка... Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.
sergey_sav написал :
Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.
Т.е. если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую - то электрик из жэу это будет делать в квартирном щитке, а не подъездном (домовом)?
У меня такая же фигня. Трехфазный алюминиевый стояк около 4~6мм2 проходит в стене между двумя квартирами, и так через все 5 этажей, т.е. сквозь 10 щитков.
Толщина "капитальной" стены около 200мм, в ней расположены квартирные щитки глубиной около 170мм, в одной квартире в метре от пола, в другой - в полутора метрах от пола, т.е. один над другим с разных сторон стены. Так что если вздумаете проштробить куда-нибудь штробу от щитка - сначала зайдите к соседу и проверьте где щиток у него, а то к нему в щиток и выштробитесь.
Провода проходят через все щитки безразрывно, в каждом щитке подключены петлёй под винт.
Ни в коем случае ни при каких работах в щитке не перерезайте эти петли, приходящие на вводной выключатель - этим Вы оставите соседей выше без электричества, или, что ещё хуже и опаснее, без нуля но с фазами.
Такой стояк обычно проходит в бетонной "трубе", которая изрядно засыпана мусором, а иногда ещё и задута монтажной пеной или залита раствором, из-за того что кому-то из соседей захотелось заделать от мышей дырку за плинтусом или в щитке.
Заменить такой стояк можно, но только если ВСЕ соседи по стояку захотят сделать тоже самое и поспособствуют решению проблемы забитой трубы каждый в своей квартире. Для этого может понадобиться вскрывать пол (хотя бы в одной из двух квартир на этаже) и расковыривать щитки. Для того чтобы соседи этого захотели, их нужно очень хорошо убедить, т.к. это попахивает капитальным ремонтом части квартиры, в которой находится щиток.
ну если идёт три фазы на 10-ть квартир и по 6 мм ещё куда ни шло.......
что значит "петлей без разрыва"? я так понимаю стояк должен идти цельными проводами, а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....
петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?
Пришёл провод снизу, зажался петлёй в зажим, и ушёл к соседям через стену или наверх. И так все 5 этажей.
Хотя промежуточных зажимов может и не быть. У меня, например, петли зажимались сразу винтами рубильника.
Mutru4 написал :
но тут было сказано про "невозможно"
и что не так? Если канал отсутствует как класс, если стояк замурован в стене или провода проложены в "резинке", то и будет невозможно заменить провода. А про "проложить новую линию" никто на тот момент не спрашивал... ;)
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.