Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

01.05.2012 в 12:04:56

Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 12:18:51

Антон87 написал : при касании на землю

как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

01.05.2012 в 12:51:21

Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2012 в 12:54:47

Рисуйте схему.

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

01.05.2012 в 13:08:37

0
Вложение
Аватар пользователя
Олень Делон

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

01.05.2012 в 14:52:59

Антон87, на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?

0

Оптимисты погибают первыми.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 15:10:38

Антон87 написал : Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.

Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.05.2012 в 23:08:01

avmal написал : Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём?

И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 23:38:24

НЕМЕЦ написал : И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

01.05.2012 в 23:47:13

Антон87 написал : в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку проверьте подключение потом заземление потом меняйте узо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2012 в 00:16:23

BAD электрbr написал : если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку

Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

02.05.2012 в 00:20:18

avmal написал : Подключено там что-то не так наверняка.

Куда мне с гуру спорить:) если новая проводка, то 99%

avmal написал : ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был

Антон87 написал : в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

все в разное время воспринимают по разному кто-то телом и автомат вышибает не пострадав

avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ...

а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2012 в 00:48:04

BAD электрbr написал : а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

Антон87 написал : не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..

BAD электрbr написал : если новая проводка, то 99%

Совершенно верно - 99%, что где-то что-то не так подключено.

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

02.05.2012 в 00:53:24

avmal написал : Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

да посмотреть, померить мы не можем к сожалению мало кто может правильно выразить свои наблюдения имею опыт:( сам косноязычен эпизодически:(

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2012 в 02:34:38

avmal написал : При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться,

ага, искры точно должны быть заметны.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу