06.05.2012 в 20:59:28
Здравствуйте.У меня стоит стабилизатор напряжения luxeon svr 2000 va.К нему подключены телевизор ЖК42" и комп с блоком питания на 450 ват.Вопрос такой: почему очень часто он клацает и прыгает стрелка на выходе,хотя на входе стоит мёртво?Так надо?Очень по этому поводу переживаю,хотя и телек и комп работают нормально,ни смотря на эти клацанья и дёрганья.Пару раз спасал от перепадов(выключал оборудование).Еще забыл упомянуть(может это тоже важно),в сам стабилизатор подключен удлинитель с сетевым фильтром на 5 розеток(sven optima),в который уже подключены телек и комп.
12.05.2012 в 02:22:21
2000VA - это без малого полтора киловатта, поэтому насчет мощности не волнуйтесь - запас достаточный.
Стрелочный прибор - вообще непонятно зачем поставлен, т.к. зачастую показывает среднюю по больнице температуру (плюс блоки питания - импульсные, т.е. происходящие процессы тоже более сложные по сравнению с классическим "трансформатор + выпрямитель + фильтр").
12.05.2012 в 07:48:56
Программист написал : Стрелочный прибор - вообще непонятно зачем поставлен, т.к. зачастую показывает среднюю по больнице температуру (плюс блоки питания - импульсные, т.е. происходящие процессы тоже более сложные по сравнению с классическим "трансформатор + выпрямитель + фильтр").
Стрелочный стоит чтобы показывать напряжение, показывает достаточно точно и надежно, не боится помех, причем тут сравнение импульсный блок питания и трансформатор на таких малых мощностях?
ТС Щелкают у вас внутри реле Пытается поддерживать напряжение на выходе в пределах нормы Даже если на входе напряжение упадет на 2 вольта (это почти не заметно на стрелочном приборе), то стабилизатор уже это заметит и переключит реле (обмотку) Все у вас работает, а если не нравятся щелканья надо было брать стабилизатор на твердотельных реле. Кстати в нем всего 1400 ватт и транс там даже не тороид
Переделка зарядных устройств и не только
19.05.2012 в 12:11:28
спасибо за ответ.А то я переживал.
19.05.2012 в 13:15:26
Программист написал : 2000VA - это без малого полтора киловатта,
Почему такой вывод?
19.05.2012 в 13:22:35
Перец написал : Почему такой вывод?
почитайте паспорт, 1400Вт
Переделка зарядных устройств и не только
19.05.2012 в 18:09:44
Как перевести вольт-амперы в ватты? Для постоянного тока всё просто - вольт-ампер и есть ватт. Для переменного тока - умножаем вольт-амперы на 0.7 и получаем ватты. Коэффициент легко запомнить - ноль-семь: почти Джеймс Бонд, или бутылка вина :)
19.05.2012 в 18:25:00
в приличном стабилизаторе, имхо, должен быть гистерезис вольт на 5, чтобы не клацало, когда напряжение на входе колеблется около порога переключения обмоток плюс-минус пара вольт.
20.05.2012 в 09:56:51
Anat78 написал : почитайте паспорт, 1400Вт
Паспорт не читал. Общеизвестно, что полную мощность трансформатора всегда указывают в вольт-амперах или киловольтамперах. Это не электропечь и т.п. Надо полагать, что мощность стабилизатора должна быть 2000 вольт-ампер. 1400 - это "китайская погрешность". Куда 600 вольтампер пропали?
20.05.2012 в 10:00:34
Программист написал : Как перевести вольт-амперы в ватты?
:D [CODE]Для переменного тока - умножаем вольт-амперы на 0.7 и получаем ватты. Коэффициент легко запомнить - ноль-семь: почти Джеймс Бонд, или бутылка вина[/CODE]Даже не знаю, что и сказать. Лучше промолчу:o.
20.05.2012 в 11:54:50
Перец написал : Надо полагать, что мощность стабилизатора должна быть 2000 вольт-ампер. 1400 - это "китайская погрешность". Куда 600 вольтампер пропали?
вот скажу читайте основы электрики опять обидятся, потому промолчу :)
Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.