Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2012 в 12:25:40

Имеем одноклавишный выключатель, 3 конца на потолке, один из них загнут и замотан(далее его не рассматриваем),к 2-ум другим подключена лампочка ильича. Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
На свой страх и риск подключаю люстру (6 галогенок, 220В,без трансформаторов!).Все работает.НО когда выключатель ВЫКЛЮЧЕН люстра начинает гудеть и вибрировать(негромко как трансформатор,но напрягает).Включение люстры не помогает, а вот если дотронуться до нее пальцем,то гул с вибрациями пропадает на пару часов.

Гул проявляется при выключенном выключателе!!!

Что делать, как лечить?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 12:27:46

фото и марку люстры можно? Выключатель с подсветкой?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 12:30:10

Kano! написал : Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.

это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.05.2012 в 12:35:23

Kano! написал : На свой страх и риск подключаю люстру

У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной. Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами. По гудению - это колдовство какое-то. Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 12:39:04

Насяльника написал : У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной. Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами.

он трогал провод который через выключатель :)

Насяльника написал : Если люстра металлическая и повешена на металл крюк

поэтому и надо фото, где то шьет

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.05.2012 в 12:41:19

Anat78 написал : поэтому и надо фото, где то шьет

Согласен Любопытно.:) ФОТо пожалста....

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.05.2012 в 12:42:46

Anat78 написал : это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор :)

Не совсем нормально. Выключатель похоже нулевой провод рвет, а не фазный...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 12:57:30

SVKan согласен не все, но ТС пока до этого не дошел, надо починить пока люстру, а потом уже с выключателем разберемся если ТС захочет.:)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2012 в 12:57:38

марку не подскажу. Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель? При включенном и снятом выключателе, отвертка показывает фазу на подходящих к нему проводах.

P.S. в другой комнате все ок.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.05.2012 в 12:59:51

подключите лампу вместо люстры и индикатором проверьте что на каких проводах и на выключателе, выключатель с подсветкой?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2012 в 13:06:45

Kano! написал : Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.

Выключатель без подсветки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.