Намедни ковырялся в необесточенной распайке. Коснулся одновременно фазы и земли, за что был стукнут током. Узо не сработало - это расстроило. Можно ли узнать причину, почему оно не сработало?
Дом деревянный. Ввод вот здесь описан:. Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.
Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:
alex-al написал :
Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.
То Ваше УЗО и не должно было сработать!
Если у Вас нет защитного нуля, а есть только фаза и земля, то для УЗО Вы были потребителем напряжения - "лампочкой". УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.
Leoz написал :
Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:
УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.
Но вернулся то он через желто-зеленый, а не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?
alex-al написал :
Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно
УЗО не избавляет от удара электричеством и не уменьшает его интенсивность, но ограничивает время его воздействия. Возможно, Вы отскочили раньше чем оно сработало.
НЕМЕЦ написал :
УЗО не избавляет от удара электричеством и не уменьшает его интенсивность, но ограничивает время его воздействия. Возможно, Вы отскочили раньше чем оно сработало.
Оно вообще не сработало. А ощущение, будто я достаточно продолжительное время "был лампочкой". Т.е. не разу-то руку отдернул.
ionchik написал :
Имеет место быть высокое сопротивление вашей кожи, отсюда
или
Пи.Эс. - А как отпустило(надеюсь не жена с поленом), если УЗО не сработало, или коснулись наружной стороной руки?
Надевал ВАГО на фазу, видимо пальцами коснулся оголенной части и одновременно кистью задел желто-зеленый провод.
Вообще, это третий удар в моей жизни. Первый в детстве - втыкал розетку от телека и коснулся обоих штырей вилки одним пальцем. Второй - в темноте (в школе кстати) попал пальцами в выключатель без крышки. По силе ощущений все удары вроде одинаковые, да и эффект тоже - отскакиваю почему-то.
alex-al написал :
при УЗО я его даже не успею почувствовать.
даже СУП спасает только от косвенного прикосновения (это когда произошёл пробой на корпус и человек одновременно касается этого корпуса и заземления). Заземление корпуса приведёт к немедленному срабатыванию токовой защиты ещё до появления человека.
У вас произошло непосредственное прикосновение. УЗО должно было сработать, если ток через вас превысил значение срабатывания данного УЗО.
есть ещё 4-я причина, которую я не перечислил - ток через вас мог быть несинусоидальный (хотя и маловероятно), а УЗО - типа AC (оно только от синусоидальных утечек срабатывает)
Спасибо. Еще вопрос.
Заземление (то, что вкапывается на улице и обозначается перевернутой ёлкой) мне что даст при моей схеме?
Честно говоря,когда делал проводку, подумал: дом весь деревянный, в доме нет ничего металлического, что бы контачило с землей, на ближайшей опоре, с которого идет отвод в дом, имеется хорошее заземление, нужно ли оно мне?
alex-al написал :
Заземление (то, что вкапывается на улице и обозначается перевернутой ёлкой) мне что даст при моей схеме?
заземление скорее не вкапывается, а вбивается.
Если металлических коммуникаций и открытых токопроводящих элементов нет, то не факт, что в будущем не появятся. Водопроводная вода - тоже может считаться проводником даже в пластиковой трубе.
Газовый котёл/бойлер, например, вообще без заземления работать не будет.
И это, в конце концов, ваша безопасность.
Alexiy написал :
Если металлических коммуникаций и открытых токопроводящих элементов нет, то не факт, что в будущем не появятся. Водопроводная вода - тоже может считаться проводником даже в пластиковой трубе.
Газовый котёл/бойлер, например, вообще без заземления работать не будет.
И это, в конце концов, ваша безопасность.
Я поэтому и спрашиваю, что если надо, то сделаю, а если это будет абс. бесполезным, то зачем делать лишнюю работу. У меня дом ничем металлическим с внешним миром не соединяется, только вода от скважины по пластику в дом течет, да канализация по такому же пластику в топас вытекает. Котла нет и не будет. Все равно надо, я правильно Вас понял? Можете пояснить, ну может на примере? Спасибо.