serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

03.06.2012 в 00:19:58

Нужен совет от Kamikaze:имеется щит в подъезде на восьмом этаже 9-ти этажного дома , магистраль древняя 6 или 10 Ал ,четырёхпроводка , причём 0 через пластину от ореха без пластикового корпуса соединён с корпусом щита через оплёточку - чулок от какого-то провдника(то есть сняли экран со старой антены и присобачили 0 к щиту) , после этого 2,5 мм2 Ал через контакт пакетника и через скрутки ШЛЕЙФОМ на все 4 квартиры.Щиты соединены арматурой диаметром 12-14 сваркой .Опрос местного специалиста подтвердил периодическое отгорание 0 .Планирую лечение такое:от магистрального 0 через новый орех 4 ку медную на корпус щита через болтовое соединение(или сразу 6-ку?) и развести через шину закреплённую на щите 0 отдельно на каждого потребителя.

0

И это пройдёт ...

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.06.2012 в 01:02:08

serj12 написал : Планирую лечение такое:от магистрального 0 через новый орех 4 ку медную на корпус щита через болтовое соединение(или сразу 6-ку?) и развести через шину закреплённую на щите 0 отдельно на каждого потребителя.

если там все на проводках от антены ( как вы описали ) в чем я очень сомневаюсь, - так протяните себе в квартиру отдельную линию от ВРЩ дома кабелем из меди 3х10 и спите спокойно..

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.06.2012 в 02:15:47

4eh написал : протяните себе в квартиру отдельную линию от ВРЩ

:) а что не от подстанции? еще лучше было бы.

serj12 написал : Планирую лечение такое:от магистрального 0 через новый орех 4 ку медную на корпус щита через болтовое соединение(или сразу 6-ку?) и развести через шину закреплённую на щите 0 отдельно на каждого потребителя.

лучше 6-ку. такое лечение нужно на всех этажах провести, желательно и в подвал заглянуть. с электриком уже договорились?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

04.06.2012 в 08:38:07

andrewkhv написал : такое лечение нужно на всех этажах провести, желательно и в подвал заглянуть. с электриком уже договорились?

В том-то и дело что поговорил:никто ничего не хочет делать,ибо денег нет и живут не богатые люди,которые считают что им должен кто-то сделать.Так что магистраль отпадает пролечить всю,только на этаже клиента.Про подвал опросил электрика - он сказал что там всё в порядке,шины протянуты и живенькие,но учитывая что творится в щитах...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

04.06.2012 в 08:42:36

4eh написал : если там все на проводках от антены

Почему всё?Магистраль 0 через площадку ореха соединена с корпусом щита экранирующей сеткой провода(может и от антены),а уже от щита соединена 2,5мм2 Ал шлейфом.Магистраль 10 Ал.

0

И это пройдёт ...

Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.06.2012 в 19:43:02

serj12 написал : причём 0 через пластину от ореха без пластикового корпуса соединён с корпусом щита через оплёточку - чулок от какого-то провдника(то есть сняли экран со старой антены и присобачили 0 к щиту)

Уже интересмно.

4eh написал : если там все на проводках от антены ( как вы описали ) в чем я очень сомневаюсь,

serj12 написал : Почему всё?

Нужно фото. Фундамент с чего отталкиваться.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

05.06.2012 в 01:07:49

Пока только фото шлейфа 0.Ключа не было.Возьму фотик у друзей - обязательно выложу.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2012 в 01:32:50

serj12 написал : оплёточку

Плетенка ПМЛ?

serj12 написал : Щиты соединены арматурой диаметром 12-14 сваркой .Опрос местного специалиста подтвердил периодическое отгорание 0 .

Отгорания в щитах на пакетниках etc, или арматурина перегорает? :)

serj12 написал : Планирую лечение такое:от магистрального 0 через новый орех 4 ку медную на корпус щита через болтовое соединение(или сразу 6-ку?) и развести через шину закреплённую на щите 0 отдельно на каждого потребителя.

ИМХО - 10-ку (коли ей быть PENом). С магистрали прямо в шину, закрепленную на корпусе.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

05.06.2012 в 02:58:41

Kamikaze написал : Плетенка ПМЛ

Совершенно верно.

Kamikaze написал : Отгорания в щитах на пакетниках

Так точно.Арматура проварена как положено,дом советской постройки,но запущен(был на балансе Алюм.завода)

Kamikaze написал : С магистрали прямо в шину, закрепленную на корпусе.

И можно будет поделить на PE и N(ну вдруг можно)?Старая проводка была двухпроводной,дом газифицирован,стояки ГВС и ХВС порвали на три этажа по металической связи(до меня).Спасибо Вам за консультацию!

0

И это пройдёт ...

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2012 в 08:42:55

serj12 написал : И можно будет поделить на PE и N

Коли щиты проварены начиная от ВРУ(ГРЩ) - на здоровье. Сечение стального PEN позволяет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

05.06.2012 в 10:26:29

Kamikaze, Спасибо за разъяснение.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.