andrewkhv написал :
там магистральный PEN,
Что неясно сказано? Нет там PEN, там есть зануление на рабочий ноль, допускаемое теми нормами. И занулялись только стационарные электроплиты и одна розетка для подключения мощных потребителей (кондиционера), никакой речи о занулении всех штепсельных розеток не было и быть не могло. Розетка в ванной тогда - только через разделительный трансформатор.
Современные нормы СНГ запрещают (в других странах - допускается) PEN в четырёхпроводной сети, это связано с состоянием сетей и неопределённостью степени ответственности за их состояние между энергопоставщиками, обслугой и владельцами. Соответственно система технического обслуживания и ремонта (ТОР) неразвита и не позволяет их поддерживать в надлежащем состоянии.
andrewkhv написал :
Система TN-C-S, плиты занулены по требованию ПУЭ 6 издания
Выдумки. Нет там такого. И зануление конкретно электроплит не в ПУЭ описано, а в ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия[h=1][/h]