avmal написал :
Какие номиналы диффов стоят на нижней рейке и что они будут охранять?
Все дифы с током утечки 30мА
Второй ряд, слева направо:
- 40А - проточный водонагреватель - 8кВт (провод 6мм2)
- 32А - варочная панель с духовкой (провод 6мм2)
- 25А - посудомойка и в будущем, возможно, парогенератор в душевой кабине (провод 4мм2)
-
16А - стиральная машинка в ванной (провод 2,5мм2)
Почему освещение без диффа?
Не хочу ложных срабатываний и не вижу смысла защищать свет в жилых комнатах. Свет в сан. узле, теплый пол, вентиляция и свет на кухне защищены дифавтоматом (верхний ряд, справа -10А)
Это вы погорячились - достаточно было и шести квадратов.
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка. Тем более я с учетом проточника, вводной ток буду использовать по максимуму.