Добрый день, форумчане!
Хотим переделать электрощиток в квартире.Помогите, пожалуйста, с начинкой!
Исходные данные:
что сейчас в щитке - счетчик- 4 автомата на 16 А, от них 3 автомата 16 А на кухню (посудомойка, холодильник) и стиралку.
Что хочется:
Схема 1
счетчик - вводной автомат 32 А- УЗО 40А/100мА - УЗМ51 - далее на общей шине дифавтоматы 16А/30мА по потребителям (на стиралку 16А/10мА)
Годится такая схема? Или поставить после вводнго автомата общее УЗО 40А/30мА, а далее на потребителей обычные автоматы 16А 2Р + диф на стиралку?
Как быть с заземлением СМ и ПММ? Форум читала, но в голове каша...
Если у Вас проводилась модернизация стояков, то на этажном щите появилась полноценная земля. Поэтому нужно фото открытого этажного щита нам показать - хочется убедиться в наличии пятипроводки. Ну и если всё срастётся то потом будут советы, первый из которых сменить кабель на вводе в квартиру на 3*6.
Проводка в квартире меняться не будет? это нехорошо, жить с двухпроводкой алюминия... Думайте.
Фото щитка сделать не могу. Он заперт на ключ. Когда делали модернизацию, некоторым жильцам сделали новый ввод в щитки от этажного. Мы не успели (все были на работе). Поймали электриков - они сказали, что провод тянули в стояках алюминивый, и что старый ввод в щиток даже лучше нового, т.к. медный...
Проводка в квартире менятся в ближайшее время не будет... штробить стены уж точно не будем, если только тянуть провода в коробах.
Меня интересует, возможна ли моя вышеприведенная схема без земли? Ведь и сейчас земли нет.
узнайте про землю
иначе совершите ошибку
если есть земля то надо обязательно протянуть ее в квартиру
Ну, вот. Добралась до щитка
[
]()
На вводе стоит дифавтомат 25/30мА. Земля есть.
Имеет смысл ставить дополнительные УЗО в квартирном щитке на розеточные группы? На стиралку буду ставить диф 16/10мА.
Ванну чугунную можно будет присоединить земляным проводом к шине "земля" в квартирном щите?
Я вижу трёхпроводку. Сечение кабелей в стояке хорошее, но где ещё две фазы, почему все 4 квартиры питаются от одной фазы?
Так никто на мой вопрос и не ответил... Будем тянуть от этажного щитка трехжильный провод в квартирный щиток, с землей. Нужно заземлять ванну и розетку в ванной? Сейчас ничего не заземлено (и никогда не было)? Трубы по квартире армированный пластик.
Спасибо всем, кто отзовется..