13.06.2012 в 12:48:25
Товарищи, нужны ваши ценные советы и рекомендации.
На даче давно хочу поставить стабилизатор. Приобрел
Дома стоит стиралка, насосная станция (качает воду из колодца), водонагреватель, электроплита, электрочайник, холодильник. Нагрузка, по примерным прикидкам, вряд ли бывает больше 6 кВт одновременно, но стаб взял с запасом. C напряжением на даче проблемы, заметна просадка, когда включается насос. Беспокоит работоспособность стиралки и холодильника.
Ниже прикладываю фотки, как устроена разводка в доме.
Ввод в дом (одна фаза):
Входной автомат:
Распредщиток:
На картинке верхние автоматы на 25А, средние на 16А, нижние на 10А
что хочу: грамотно подключить стабилизатор. Местный электрик, который это будет делать, смущает своими рекомендациями:
Я почитал инструкцию к стабу:
Сечение кабеля 8 мм2, автомат на 63А.
Понятно, что входной кабель на 4 мм2, так стоит ли покупать восьмерку? Автоматы (то, что вверху) надо будет заменить? (вместо 25А купить на 63А - чего-то таких не видел в продаже, есть ли?)
Также смущает, что выбрать - "пакетник" (автомат) + УЗО, или дифавтомат (типа, все в одном).
Хочу, чтобы была защита от перегруза (обычные автоматы, я так понял, ее не имеют)
Хочу, чтобы от утечки тока была защита. Все-таки, в доме дети, пусть и не совсем маленькие, плюс в ванной и на кухне есть электроприборы. Но беспокоит, что если поставить чувствительный УЗО, то вылетать часто будет.
В общем, нужны грамотные советы.
14.06.2012 в 13:08:44
robust написал : Понятно, что входной кабель на 4 мм2, так стоит ли покупать восьмерку?
нет не стоит,вам четвёрки хватало вот такой же и на стаб кидайте,только трех жильный на случай реконструкции.
robust написал : Автоматы (то, что вверху) надо будет заменить?
да заменить на двухполюсный того же номинала(судя по фото там два однополюсных),и зачем увеличивать номинал если хватало прежнего значения тока автомата.
robust написал : Также смущает, что выбрать - "пакетник" (автомат) + УЗО, или дифавтомат (типа, все в одном).
двух полюсный автомат на 25А потом УЗО на ток в пределах 40-63А с током утеки 100ма
robust написал : Хочу, чтобы была защита от перегруза (обычные автоматы, я так понял, ее не имеют)
имеют и от кз и от длительных перегрузок.
robust написал : Дома стоит стиралка, насосная станция (качает воду из колодца), водонагреватель, электроплита, электрочайник
на эти потребители узо точно нужно на ток от 40А с током утечки 30 ма.одно узо сразу на всё будет неудобно,поэтому если есть возможность разделить то разделите хотябы на две группы защищённые узо
robust написал : холодильник
я на узо не ставлю,чревато ложными срабатываниями ипорчей продуктов,такое уже было у меня.
robust написал : (фаза, ноль, земля)
я так понимаю у вас двухпроводка,поэтому целесообразность изготовления заземления подвопросом. я бы сделал даже для одного стаба.
14.06.2012 в 13:17:56
robust написал : Распредщиток:
А вот это интересно. Немедленно убрать однополюсник в рабочем нуле! Срочно добавить узо! на розетки и наружку обязательно, на свет крайне желательно!
нервный, почему так спокойно пишете о столь вопиющих нарушениях?
robust, кабель какого сечения защищают 16 и 25 амперные автоматы?
14.06.2012 в 13:26:12
andrewkhv написал : нервный, почему так спокойно пишете о столь вопиющих нарушениях?
не понял,а что надо было красных смайлов напихать.
14.06.2012 в 13:32:56
смайлов-не смайлов, но кипиш поднять по такому поводу не мешает.
14.06.2012 в 13:47:02
andrewkhv написал : но кипиш поднять по такому поводу не мешает
вот вы и подняли ,тема почти двое суток висит без ответов,а за это время может произойти непоправимое.и на том себе спасибо, что тему животрепещащую оживил
14.06.2012 в 22:28:17
robust написал : Нагрузка, по примерным прикидкам, вряд ли бывает больше 6 кВт одновременно, но стаб взял с запасом. C напряжением на даче проблемы, заметна просадка,
Какое напряжение в сети? До какого напряжения просаживается?
04.07.2012 в 17:04:36
Товарищи, я не специалист, а электрикам пофигу, как вы понимаете.
Вы меня испугали, что не так у меня? Как правильно объяснить электрику, что нужно сделать? Чем плохо и опасно "однополюсник в рабочем нуле"? Мне 3 УЗО значит надо ставить? (внешний, на розетки, на свет)? С какими характеристиками?
"кабель какого сечения защищают 16 и 25 амперные автоматы"
Я не знаю, делалось все до меня. Я сфоткал, как все сделано, и выложил.
В общем, выручайте, помогите, как грамотно сделать. Среди форумчан есть грамотные тверские электрики? Я бы заплатил, чтобы мне сделали нормально.
04.07.2012 в 17:07:26
Alex___dr написал : Какое напряжение в сети? До какого напряжения просаживается?
сейчас нормальное, в районе 216В, но когда насос включается, чувствуется просадка (лампочка тусклее светить начинает). Раньше до 160 В просаживалось. Сейчас такого нет, но, как видите, все равно стаб нужен.