всем здрасьте. решил придумать следующее: в проблемных помещения, как то ванная, туалет, кладовка и т.п. сделать розетки, на которые напряжение подавалось бы при включении нагрузки, а при отключении - отключалось. самое простое , что сразу же пришло в голову оказалось на редкость простым и решается, кажется, не слишком дорого. благо абб и иже с ним чего только не производят. вот, что получилось - вроде должно работать, только вот в ассортименте всех контакторов, пускателей, размыкателей пока теряюсь. может быть у кого-то есть готовое решение.
14.06.2012 в 19:43:59
Фёдор_ написал : вроде должно работать,
Работать не будет. А что это за квадрат с + и -?
14.06.2012 в 19:44:16
14.06.2012 в 19:45:44
Bladiclab написал : А что это за квадрат с + и -?
Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла, через нее начал по постоянке питаться контактор, подал переменку. Дальше будет бабах, скорее всего, либо контактор сдохнет.
14.06.2012 в 19:47:41
kirich написал : А нафига, собственно, такое извращение?
Подразумеваю что энергосбыт будет очень доволен когда поймает.
14.06.2012 в 19:49:44
kirich написал : Подозреваю - блок питания.
Конечно, через катушку магнитного пускателя. Это пост № 5.
14.06.2012 в 19:49:54
Bladiclab написал : Работать не будет. А что это за квадрат с + и -?
14.06.2012 в 19:51:39
Фёдор_ написал : ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр. Только вот это , по-моему, гораздо полезней.
А где тогда японцы были?
14.06.2012 в 19:54:56
Фёдор_ написал : работать будет, но , может не совсем это
Это Вам так хочется, в реале будет наоборот.
Фёдор_ написал :
- квадрат - источник пост. тока
Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.
Фёдор_ написал :
- квадратом и буду пускать
Квадратом Вы его собираетесь питать, а включать чем? Не всякая нагрузка позволит через себя так контактор включить.
Фёдор_ написал : ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр.
Не понял связи.
14.06.2012 в 19:57:07
kirich написал : Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла......
ага, точно. надо какую-то развязку делать. буду думать
14.06.2012 в 19:59:17
Фёдор_ написал : решил придумать следующее: в проблемных помещения
Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?
14.06.2012 в 20:01:03
как выключить-есть решение-установка датчика тока....а вот как включить, мне кажется тогда придется совмещать ОН/ОФ на оборудовании с управляющими элементами (контакторами и реле), а это уже не бюджетно, да и залезать в гарантийное оборудование я бы не стал (хотя если на гарантию крест положить- то все реализуемо!)
14.06.2012 в 20:01:14
Фёдор_ написал : давайте по делу.
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?