14.06.2012 в 20:03:11
отвечу сразу на все вопросы
питать будет розетки в ванной, туалете, в типа котельной, кладовке
я думаю, можно подыскать контактор , так мин. нагрузка будет 200 Ом . и меньше
и ворпос - а причем тут энергосбыт?
14.06.2012 в 20:04:16
Фёдор_ написал : давайте по делу.
Если Вы так за безопасность. Ответьте на пост № 13.
14.06.2012 в 20:05:07
Bladiclab написал : Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?
да, обязательно. помещения такие всёж. ав -16А, узо - 25А*10мА
14.06.2012 в 20:09:40
Bladiclab написал : Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
если источник пост.тока на транформаторе, т.е. есть гальваническая развязка, то общий ноль не самая большая проблема. а вот см. пост №4 - это проблема
14.06.2012 в 20:12:07
kirich написал : Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.
да, вот уже думаю, как это обойти
14.06.2012 в 20:13:45
Bladiclab написал : Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
поэтому жизнеспособна другая схема-исполнительное устройство-понятно-контактор,управление на выкл, от датчика тока, через реле, управление на включение-сложнее-от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку) требуемого оборудования- к реле-и к контактору...как то так..
14.06.2012 в 20:15:07
inginer написал : как выключить-есть решение-установка датчика тока....
а вот с этого места, пожалуйста, по-подробнее. бюджетно-не бюджетно - вопрос последний, хочется красиво решить да, и на гарантию накласть... )))
14.06.2012 в 20:17:26
inginer написал : .........от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку)..
кнопок избежать хотелось бы
14.06.2012 в 20:50:36
собственно схему я Вам уже обрисовал, далее забивайте в поисковике и попробуйте для начала собрать на столе, чтобы все это зашевелилось...(похожее решение использую,когда надо получить информацию о состоянии прибора -вкл или выкл.,чтобы выполнять с ним дальнейшие действия.)
14.06.2012 в 21:08:23
inginer написал : собственно схему я Вам уже обрисовал.........
у меня идейка нарисовалась.... как материализую - похвалюсь
15.06.2012 в 09:54:54
Фёдор_
Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его. Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?
15.06.2012 в 10:32:32
ВТБ! написал : Фёдор_
Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его. Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?
15.06.2012 в 10:52:59
Фёдор_, а зачем все это? Поставьте узо, если его нет. Оно вам все отключит при утечке. А розетки со шторками в максимальной защите от влаги и пыли типа IP55.
15.06.2012 в 11:48:28
пришлось немного усложнить. вот что получилось.
при включении нагрузки подается нуль на к1 --> к.1.1 включают контактор к2 и подает сигнал (пока не думал каким образом) на включение таймера к3 --> к2.1 подает напряжение на нагрузку , к2.2 блокирует к1.1, т.к. к2.1 при подаче напряжение на нагрузку коротит катушку к1 --> всё, включилось.
таймер к3, настроенный на 20-30 мин. отключает цепи питания к1 и к2 и возвращается в исходное состояние. если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.
15.06.2012 в 11:52:42
Фёдор_ написал : при включении нагрузки подается нуль
Вы же не живой ноль подаете а через нагрузку. Больше будет похоже на вибро звонок-реле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу