Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3168500

Хочу в подвал поставить дополнительный развод/щит для 6-ти кВтника 3-х фазного бойлера, пяток доп. потребителей(котел с насосами) и 5 розеток.
Понимаю, что нужны -автомат на вводе, диф. автомат на бойлер, УЗО и автоматы на потребители и разводы.
Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?

Horhe написал :
Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?

Смотреть на потребляемую мощность (кВт), делить на напряжение (Вт/В=А) - получим ампераж аппаратов защиты (дифавтомат или УЗО+автомат). Не забываем про таблицу 1.3.4 ПУЭ. Номинал аппарата защиты должен с запасом перекрывать допустимый длительный ток для данного проводника. Номинал вводного автомата выбираете, исходя из максимальной одновременно потребляемой (рассчетной) мощности. Также номинал вводного автомата не должен быть выше номинала автомата, стоящего выше по линии - условие селективности.
Когда рассчитаете защиту по амперажу - пишите.

Тихо ржу сам с собою...
Ок! Если 6 кВт на 220, то получается 27 А. Следовательно, дифавтомат должен быть не меньше 30А? А по току утечки, я насколько должен брать

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Horhe написал :
Если 6 кВт на 220

а если на 230 всё-таки?

Horhe написал :
Следовательно, дифавтомат должен быть не меньше 30А?

32А и кабель под такое нормальную четвёрку

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Impuls написал :
Смотреть на потребляемую мощность (кВт), делить на напряжение (Вт/В=А)

А если 3-хфазный потребитель, то еще /3.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
А если 3-хфазный потребитель, то еще /3.

тогда 10?!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Horhe написал :
тогда 10?!

Да. Если там три ТЭНа, по 2 кВт на каждой фазе.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Да. Если там три ТЭНа, по 2 кВт на каждой фазе.

Да, именно так -3 ТЭНа по 2кВт. То есть я должен брать дифавтомат на 10-12 А?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Horhe, У вас 3 фазы есть?

Да, есть

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Тогда да, 10А 4х полюсный диф (3х фазный).

Вот это прозевал:

Horhe написал :
3-х фазного

Автору: непонятно - уточни, а вот это:

Horhe написал :
Тихо ржу сам с собою...

ни к чему.
Если уж ржёшь сам с собою, то зачем окружающим-то рассказывать?

Уточнить что?
НЕ ожидал, что столь много нюансов коннекта... Пониа=маю, что могу, но стоит ли?
С другой стороны, столько много предложений, а порой такое ***** и с такими амбициями делают, что порой думаешь, что уж если и получать косяк, то уж по своей вине, а не положившись и полностью доверившись "профессионалу"...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Horhe написал :
если и получать косяк, то уж по своей вине, а не положившись и полностью доверившись "профессионалу"...

Да вы, батенька, фатализмом страдаете ... Кроме выбора между одним "профессионалом" и другим "профессионалом" существует ещё выбор Профессионала.

Согласен. ТокА как их различить эти "п" и "П"? Сам в сфере работы с людьми заняти знаю о чем говорю

greg111 написал :
а если на 230 всё-таки?

Подвал наверное не в Москве, там и 210 может не дотянуть, ну это я так к размышлению ...

services написал :
Подвал наверное не в Москве, там и 210 может не дотянуть, ну это я так к размышлению ...

Да, подвал не в Мск, но порой пляшет по разным амплитудам

И еще вопрос: Брать диф под водогрейку с какой утечкой тока?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

30

Оперативно
Сэнкс!

Т.е, под трехфазную водогрейку надо брать дифавтомат на 10А на каждую фазу с током утечки 30?

А могу поинтересоваться, откуда "ноги ростут" у этих 30?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Horhe написал :
откуда "ноги ростут" у этих 30?

по нормативу- НЕ БОЛЕЕ, а менее- дороже значительно... тем более что это более-менее...

спасибо