30.06.2012 в 11:47:57
Купил вот такие подрозетники Schneider Electric:
Что делать? Это нормально? Или нужно покупать другие подрозетники? Или я чего то не понимаю?
30.06.2012 в 11:58:02
Не знаю не мерял, но легранд, шэ и макел встают отлично в ряд до 5
30.06.2012 в 12:10:43
andron01 написал : Т.е. если поставить в ряд 4-5 таких подрозетников, то набежит отклонение 3-4 мм.
На 5 подрозетниках набежит 0.7 мм * 2 = 1.4мм (считаем от центра) - легко компенсируется диаметром отверстий под крепежные саморезы
30.06.2012 в 12:12:27
Соберите штук 5 вряд чтобы выступ впереди заходил в ушко и померьте расстояние между центрами 284мм С оригиналами никогда проблем не было, может уже подделывать начали :confused:
30.06.2012 в 12:25:29
Как вы там насчитали 70.3 ? :)
Смотрим картинку и описание здесь
30.06.2012 в 12:30:20
vs220 написал : Соберите штук 5 вряд чтобы выступ впереди заходил в ушко и померьте расстояние между центрами 284мм
Пока передо мной только 3 штуки. Собрал в ряд, померил, получилось 211 мм, не хватает еще 2 мм.
30.06.2012 в 12:32:32
andron01, внешний диаметр коробки 71мм или сколько?
30.06.2012 в 12:39:19
andron01 написал : Пока передо мной только 3 штуки. Собрал в ряд, померил, получилось 211 мм, не хватает еще 2 мм.
Как то вы не так меряете при 3 коробках между центрами крайних 142мм
30.06.2012 в 12:40:22
BV написал : Как вы там насчитали 70.3 ?
Смотрим картинку и описание здесь
Ну на заборе тоже написано.
Kamto написал : внешний диаметр коробки 71мм или сколько?
Если мерить по вертикали то гдето 70,8 мм, а по горизонтали, что наиболее критично, то гдето 70,3 мм.
Для того чтобы исключить неточность измерений из-за деформации коробок, собираю коробки в ряд, задом прижимаю их к столу и измеряю.
30.06.2012 в 12:46:33
andron01, на мой взгляд не критично, блок из 5 постов собрать получится з.ы. никогда не мерял межцентровое расстояние, собирать удавалось всегда
30.06.2012 в 12:52:25
vs220 написал : Как то вы не так меряете при 3 коробках между центрами крайних 142мм
Между центрами получается меньше 141 мм, где то наверное 140,7 мм.
30.06.2012 в 13:03:29
andron01 написал : Между центрами получается меньше 141 мм, где то наверное 140,7 мм.
В принципе не критично. Хотя странно, надо будет в следующий раз тоже померить
30.06.2012 в 13:10:24
Вот сейчас держу две коробки Hegel, у них честные 71 мм.
30.06.2012 в 13:36:42
andron01 написал : а по горизонтали, что наиболее критично, то гдето 70,3 мм.
не критично, см #3. Начинайте фиксировать с центральной розетки, тогда меньше набежит к крайним
30.06.2012 в 14:17:07
andron01 написал : Что делать? Это нормально?
Просверлите отверстия с межцентровыми расстояниями 71мм, а коробки сами в них встанут как надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу