02.07.2012 в 14:51:01
Знаю, знаю нормы .... на розетки кабель 3x2.5 и защитный автомат на 16 ампер для розеточной группы.
НО я подумал ... а есть ли смысл прокладывать именно на розетки в комнаты ? И вот в каком контексте разводки электрики по квартире:
В итоге на розеточный кабель в комнате в реальности может быть всего лишь такая нагрузка:
Вся эта нагрузка затянет в лучшем случае затянет 0.5 киловатта. Тогда какой смысл прокладывать кабель 3x2.5, если с многократным запасом хватит кабеля 3x1.5, который легко тянет в долговременной нагрузке 2.5 киловатта. Ну есно защищаем такую розеточную линию автоматом на 10 ампер.
Что скажите ?
P.S. Да - кабель медный NYM.
02.07.2012 в 14:52:01
ForwardLook написал : А точно надо кабель 3x2.5 на розетки ?
точно, гадом буду...
02.07.2012 в 14:58:29
век воли не видать, на розетки 2,5
ps опять сэкономить 100 руб пытаются жадный 2 раза платит, а дурак - 3
Переделка зарядных устройств и не только
02.07.2012 в 15:00:18
ForwardLook написал : Вся эта нагрузка затянет в лучшем случае затянет 0.5 киловатта.
А завтра вы туда захотите включить обогреватель или ещё что-то мощное, и что тогда? Это никак не вписывается в данный контекст:
ForwardLook написал :
- на КАЖДЫЙ (!) мощные прибор: духовка, плита, водогрей, стиралка, теплые полы и кондеры идет СВОЙ пероснальный кабель от щита
- в каждую комнату заходит свой кабель на свет
- и также в каждую комнату заходит свой розеточный кабель от щита
Не на том экономите. К тому-же не учитываете коэфф. потерь в трассе кабеля - хотите, чтобы в дальних комнатах было 200В под нагрузкой? :)
in my humble opinion
02.07.2012 в 15:01:36
Kvost написал : хотите, чтобы в дальних комнатах было 200В под нагрузкой?
зато стены с подогревом))
02.07.2012 в 15:02:25
greg111 написал : зато стены с подогревом))
Скорее, полы :)
in my humble opinion
02.07.2012 в 15:04:40
Kvost написал : хотите, чтобы в дальних комнатах было 200В под нагрузкой?
02.07.2012 в 15:06:04
haramamburu написал :
- учитывая заниженность сечения жил...
Nexans этим тоже балуется ?
02.07.2012 в 15:18:56
ForwardLook написал : Nexans этим тоже балуется ?
все воруют... вопрос в том -сколько? иногда немного совести остаётся у производителей...
02.07.2012 в 16:36:38
ForwardLook написал : Тогда какой смысл прокладывать кабель 3x2.5, если с многократным запасом хватит кабеля 3x1.5, который легко тянет в долговременной нагрузке 2.5 киловатта. Ну есно защищаем такую розеточную линию автоматом на 10 ампер.
да конечно суйте 3х1.5. главное что-бы автомат был под "самое слабое звено" в последующей цепи.
НО.... если однажды вам вдруг станет понятно, что что-то мощное не хочет работать на этих линиях, то автомат поменять (читай нарушить условия безопасного использования линии) проще, чем переложить провод, что косвенно потенциально приведет к проблемам.
надо ли оно из-за разницы 10р. на метр длины - каждый решает сам. я так бы делать не стал ни заказчику, ни, тем-более, себе.
02.07.2012 в 17:12:13
Russo написал : я так бы делать не стал ни заказчику, ни, тем-более, себе.
Делают, и ещё как. Я видел, как армянские "электрики" на плиту 2.5 проложили не дрогнув. С их слов, плита бюджетная, ей хватит :) Про такие мелочи, как скрутки под стяжкой я уж и не говорю.
in my humble opinion
02.07.2012 в 19:39:54
Kvost написал : Делают, и ещё как. Я видел, как армянские "электрики" на плиту 2.5 проложили не дрогнув. С их слов, плита бюджетная, ей хватит Про такие мелочи, как скрутки под стяжкой я уж и не говорю.
да пускай делают. доп.работа нашему брату, доп.расходы на переделку заказчику. дураков не жалеть, а учить требуется. полные дураки в естественном отборе сами отсеются.
02.07.2012 в 21:20:54
ForwardLook написал : Знаю, знаю нормы .... на розетки кабель 3x2.5 и защитный автомат на 16 ампер для розеточной группы.
Нет таких норм.
ForwardLook написал : Тогда какой смысл прокладывать кабель 3x2.5, если с многократным запасом хватит кабеля 3x1.5, который легко тянет в долговременной нагрузке 2.5 киловатта.
Презерватив одетый на свечку.
ForwardLook написал : Ну есно защищаем такую розеточную линию автоматом на 10 ампер.
Не естественно.
ForwardLook написал : Да - кабель медный NYM.
В свете пожарного ГОСТа- исключительно ВВГнг-LS...
ForwardLook написал : Что скажите ?
Что? Сказал.