11.07.2012 в 01:46:12
Господа! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка. Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?
11.07.2012 в 06:05:50
ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 06:27:48
УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.
11.07.2012 в 07:30:00
На основных линиях (кроме плиты и освещения):
11.07.2012 в 07:53:18
SVKan написал : все автоматы 20-25А меняем на С16
точно как это я сразу не заметил что там за ужас с автоматами где мой кофе?....
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 08:54:38
уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.
11.07.2012 в 14:02:44
Zhekan написал : Что изменить?
можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.
11.07.2012 в 18:32:11
web-rr написал : УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.
У меня в этажном щитке УЗО 63/0,3 или я не понял, что Вы имели ввиду.
Anat78 написал : ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно
Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03? Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?
SVKan написал : На основных линиях (кроме плиты и освещения):
- общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
- УЗО меняем на 63/0,03
- все автоматы 20-25А меняем на С16
- автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10 автомат освещения меняем на С10 СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...
Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов? Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03? Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?
andrewkhv написал : уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.
Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток? Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?
Сам врач, но с электрикой в своей квартире хочу разобраться самостоятельно!
bor44 написал : можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.
Что это такое (может по другому называется)? Двухпроводка?
Может есть ссылочка, где примерно идеальная схема на двушки? А то страниц до Нового года не перечитаю:confused:
Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно! Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?
11.07.2012 в 22:23:45
OVR можно подключить как в этажном так и в квартирном щите через автомат. если OVR двух полюсный то и автомат двух полюсный.
11.07.2012 в 23:24:10
bor44 Спасибо! Если не сложно напишите код двухполюсного OVR, а то там разные типы. УЗМ все одинаковые, как
...или похожее есть у ABB? Для чего нужен контактор?
12.07.2012 в 00:40:08
OVR двух полюсный L N 275 вольт. 40 кА у ABB УЗМок нет. немцам наш к;)шмар даже не снился. контактор для того что бы рвать ноль и не только
Zhekan написал : Для чего нужен контактор?