28.07.2012 в 17:21:01
Коронку какого диаметра вы используете для сверления подрозетников?
Насколько отличается диаметр полученного отверстия от диаметра коронки? Например, если сверлим бетон коронкой 70 мм (условно), то какой получится диаметр у отверстия? Диаметр получится также 70 мм, или отверстие будет несколько подразбито и диаметр получится больше?
И еще такой вопрос. Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
28.07.2012 в 17:31:37
andron01 написал : Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
28.07.2012 в 18:00:44
А мне тут сказали, что 80 мм это перебор:
web-rr написал : 80 это перебор. Отверстия сверлятся не 71, а от 68 (этого достаточно) до 70, 72, редко 75.
28.07.2012 в 18:07:34
andron01 написал : А мне тут сказали, что 80 мм это перебор:
у меня 80, и я не парюсь))
28.07.2012 в 18:25:10
68 на 68 монтаж коробку удобней...
28.07.2012 в 19:00:35
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник))
28.07.2012 в 19:02:41
greg111 написал : ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник
да ну))))
28.07.2012 в 19:06:44
madeinto написал : да ну))))
ну да. кабель- 3 мм, а это значит чтобы пластик стоял по центру надо 68+6мм =74, плюс пространство на равнение по уровню.... а особенно на 3-5е рамки... скока?? пральна, 80мм;)
28.07.2012 в 19:13:37
greg111 написал : пральна
не будем разглагольствовать сниму для примера)))) на след неделе
28.07.2012 в 19:26:37
greg111 написал : ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник))
А как вы вводите кабель в подрозетник что вам надо еще что то выдалбливать?
28.07.2012 в 19:28:13
andron01 написал : А как
да я то просто, запас в отверстии позволяет) не долблю.
28.07.2012 в 19:31:54
greg111 написал : да я то просто, запас в отверстии позволяет) не долблю.
Кстати, а вы подрозетники ставите уже после укладки кабелей?
Вы укладываете ВВГнг?
28.07.2012 в 19:47:56
Если штукатурка уже готова (бывает при ремонтах старых квартир или же при обустройстве новых квартир с газовыми плитами - там кухня оштукатурена) то очень шикарно можно сначала просверлить коронками под стаканы, затем провести штробы, затем обеспылить и прогрунтовать, установить на Волму подрозетники, дождаться застывания... И о чудо! кабель заводишь и подрозетник не пытается стать криво. Ибо уже стоит ровно так как его поставили.
Ещё раз 70-72. В местах ввода кабеля - штроба углубляется.
28.07.2012 в 19:55:25
web-rr написал : Ещё раз 70-72.
Можно уточнить, 70-72 это диаметр коронки или диаметр получаемого отверстия для подрозетника? Или у вас оба этих диаметра совпадают?