Делаем ремонт в коридоре. Сейчас заложили 3х2.5 но промахнулись как мне кажется... До пятницы нужно успеть расковырять все и перезаложить кабель... Электрика увы нет, а вопрос нужно решить оперативно.

Схема прилагается. Путь кабеля: щиток на лестичной площадке - коридор - кладовая - ванная - кухня.

На кухне:

  • духовка 2800

  • чайник 2400

  • микроволн 1200

  • пароварка 800

  • вытяжка 250 (?)

  • посудомоечная 2300 (?)

Ванная

  • стиральная 2200

Коридор

  • розетки + в спальню (на будущий ремонт и розетки)

Предлагается такой вариант (см. схему): щиток - ванная 3х2.5 (стиралка)

щиток - кладовая 3х4 в кладовой поставить щиток на 4 автомата и от него: кладовая - кухня 3х2.5 (духовка + чайник + микроволновка + все остальное) кладовая - кухня 3х2.5 (посудомойка) кладовая - коридор 3х1.5 (розетки коридор, далее розетки спальня)

Не хотелось бы тянуть в кухню 3 кабеля по 2.5 отдельно на духовку, посудомойку и розетки т.к. штроба маленькая и больше нет возможности увеличить.

Что скажите?

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

01.08.2012 в 13:57:11

crius написал : кладовая - коридор 3х1.5 (розетки коридор, далее розетки спальня)

нужно 2.5, если 1.5 то автомат 10А

crius написал : т.к. штроба маленькая и больше нет возможности увеличить.

фото незаделанной штробы?

crius написал : Не хотелось бы тянуть в кухню 3 кабеля по 2.5 отдельно на духовку,

Вы же делаете надолго... может все же как-то получится?

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

01.08.2012 в 14:02:35

2BV сейчас нет возможности снять + пока все заделано штукатуркой. Думаю расковырять на 3 кабеля по 2.5 смогу (точнее 4 кабеля с учетом ванной...)

А до щитка в кладовой 4 хватит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

01.08.2012 в 14:10:24

crius написал : А до щитка в кладовой 4 хватит?

Нет. Я бы все же тянул от основного щитка на лестнице 3 кабеля по 2.5

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

01.08.2012 в 14:18:09

3 кабеля на кухню?! В ванную пойдет4й кабель

  • по коридору с розетками будет 5й Что-то много.

Может от лестничной площадки до щитка в кладовой 6 мм2 положить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

01.08.2012 в 14:40:02

crius написал : 3 кабеля на кухню?!

Все линии по 2.5, автоматы 16.

Кухня -Две линии, только нагрузки нормально перераспределить с учетом одновременности использования. В ванную - 3-й, коридор и спальня - 4-й

http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html http://www.colan.ru/support/pue/tabl1312.html

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

01.08.2012 в 15:44:17

Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить + 4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались. На щитке площадки не хватит мест еще для 4х автоматов с 2мя узо т.к. там уже 2 автомата есть на квартирую проводку + свет.

Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

01.08.2012 в 15:57:39

crius написал : Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить

Два отверстия рядом.

crius написал : 4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались.

Коридор - не их собственность. Кабель канал - и все будет аккуратно.

Хотя, пока всё это писал... подумал... А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....

crius написал : Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?

Как-то это ни два, ни полтора... :) См выше

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

01.08.2012 в 16:03:09

BV написал : Хотя, пока всё это писал... подумал... А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....

Вообще-то я с этого и начал и Схему прилагал... :cool: Щиток и хотел поставить, но в кладовой а не у входной двери! Вопрос по сути сколько на него заводить 3х4 или 3х6 от лестничного и какие автоматы поставить. И отдельно линию на стиралку оставить от лестничного.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2012 в 17:38:19

crius написал : заводить 3х4 или 3х6

Если плита газовая, то 3х6,0.

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

01.08.2012 в 17:55:47

Щиток в кладовой в 7 метрах от входной двери или у двери не принципиально?

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

03.08.2012 в 15:55:17

Приходил электрик. Итоговая схема такова: этажный щиток (АВ32А) - щиток кладовая (АВ25А) 3х6 кладовая - ванная (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня розетки (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня духовка (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня посудомойка (резерв) 3х2.5

Придется разоряться еще и на диф автоматах... Единственное не уточнил какие. Пока смотрю на ABB но что-то дороговато получается ABB DSH941R за 3 шт. 6000р... Например Schneider около 1500р. Нормальная альтернатива? В общем у меня сомнения в необходимости трех дифавтоматов.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 16:31:59

crius написал : этажный щиток (АВ32А) - щиток кладовая (АВ25А)

Решили, что недостойны принять такую мощность и хладнокровно её себе урезаете?

crius написал : у меня сомнения в необходимости трех дифавтоматов.

Думаю, что у всех такие же сомнения.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

03.08.2012 в 16:50:30

crius, В ванной свет без УЗО? В кладовке много сгораемого барахла будет лежать?

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

03.08.2012 в 17:24:10

avmal написал : Решили, что недостойны принять такую мощность и хладнокровно её себе урезаете?

Думаю, что у всех такие же сомнения.

Просто 25А на данный момент подключен на вход. Его планирует заменить на 32А, а соответственно 25А перекинуть на кладовую "чуть урезав" зато новый не надо покупать.

2BV Свет не разводится сейчас, он остается старый. В ванной стиралка подключается. А почему про кладовую спросили?! Достаточно барахла то...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.