Переделка этажного щетка, замена существующих автоматов IEK на Legrand, установка дополнительных автоматов + УЗО для розеток С/у.

  1. Тип дома - Трехкомнтаня квартира в многоквартирном доме
  2. Материал стен дома - Дом панельный
  3. Кабели проложены в потолке в каналах (разводка через распаечные коробки)
  4. Тип ремонта - Новостройка, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
  5. Тип ввода и узла учёта – Однофазный
  6. Номинал вводного автомата: ВА 50А Схема этажного щитка
    Схема существующий электропроводки квартиры
    Схема проектируемого этажного щитка
    Схема планируемой электропроводки квартиры

жду замечаний и предложений!

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114654

03.08.2012 в 09:44:42

Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :) :) :)

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

03.08.2012 в 09:51:23

BV написал : Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :)

разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя :(, возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

03.08.2012 в 19:16:16

Фото щитка от застройщика:

по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!

0
Вложение
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

06.08.2012 в 07:29:26

что то все молчат :cool: неужели все правильно?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.08.2012 в 10:49:37

Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

06.08.2012 в 12:49:18

sergey_sav написал : Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

вроде как вся информация есть на схеме электропроводки квартиры: кабель ВВГнг-LS 3*2,5 розетки, ВВГнг-LS 3*1,5 свет, ВВГнг-LS 3*6 печь!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.08.2012 в 21:36:10

Frantic, Все розеточные группы надобно под УЗО 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

07.08.2012 в 08:44:39

фото щитка:
Общий вид щитка

Вверхня планка

Нижняя планка

Фото вводного кабеля

Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
правильно ли организованно подключение квартиры?

Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:

0
Вложение
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

07.08.2012 в 20:44:19

АУ мужики! ответи пожалуйста на вопрос!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2012 в 22:11:17

Frantic написал : от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?

ага

Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!

переведите:cool:

по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.08.2012 в 22:22:31

Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!

Кабель четырехжильный? Тогда ж/з жила - третья фазы :mad:

Под первым УЗО 16*3=48А автоматов. Есть принципиальная возможность перегрузки УЗО. Правильнее поставить УЗО на 63А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

08.08.2012 в 05:45:24

Rumato, Kamikaze, да кабель четырехжильный, получается так? черно-белый - фаза, коричнево-белый - фаза, желто-зеленый- фаза, сине-белый - ноль. я думал, что желто-зеленый (в 4-х жильном кабеле) земля основная, а отдельный провод желто-зеленый дополнительное заземление ДСУП (для ванной), спасибо! Kamikaze, вводной автомат на 50А, поэтому пришлось занизить УЗО на 40А , или можно (нужно) в любом случаи ставить УЗО на 63А?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2012 в 07:58:11

Frantic, номинальный (допустимый) ток УЗО д.б. не ниже номинального тока защищающего его автомата. Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

08.08.2012 в 10:22:07

Kamikaze, вы рассматриваете случай когда АВ на 16 А (розетки) буду полностью загружены 16*3=48А при этом УЗО расчитано на 40А, УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат вводной автомат на 50А. Поменяю УЗО на 63 А! имеет ли смысал менять Вводной автомат 50А (до счетчика) на 63А?

0