Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

06.08.2012 в 15:55:09

Здравствуйте имеется в наличии трешка-новостройка и ремонт подошел к стадии ваяния шитка-рабочие в низком старте,я набросал схему щитка после просмотра аналогичных тем на форуме,за ляпы извиняюсь-т.к. в электрике полный ноль или даже -1 расскажите,что должно стоять при вводе в квартиру до всех узо

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

06.08.2012 в 16:26:06

figures07 написал : набросал схему щитка

я бы всё переделал -много всего понатыкано.А УЗМ51 нету

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2012 в 16:34:35

figures07 написал : набросал схему щитка

Схему для обсуждения надо было набросать до разводки! На тёплые полы 3х1,5. Вентилятор санузла 3х1,5 вместе с освещением. "1/2 фартука" 3х2,5. Духовка 3х2,5 ...

0
figures07
figures07
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

06.08.2012 в 16:37:28

serj12 написал : я бы всё переделал -много всего понатыкано.А УЗМ51 нету

УЗМ51 ставиться до всех УЗО-я и задаю вопрос: что тут надо поправить в схеме и что надо поставить до всех УЗО

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

06.08.2012 в 17:11:33

figures07 написал : я и задаю вопрос:

Не хватает исходных данных для правильной комплектации аппаратов защиты

0

И это пройдёт ...

figures07
figures07
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

06.08.2012 в 17:18:05

avmal написал : Схему для обсуждения надо было набросать до разводки! На тёплые полы 3х1,5. Вентилятор санузла 3х1,5 вместе с освещением. "1/2 фартука" 3х2,5. Духовка 3х2,5 ...

у меня рабочие уже сделали разводку кабелем по квартире:теплые полы сделаны 3*2,5 и для 1/2 фартука рабочие проложили 3*4 я пару месяцев назад создавал уже тему для обсуждения,общий смысл такой:рабочие мои из разряда "универсальных",но довольно рукастые и понятливые-так вот они недолго думая проложили всю электропроводку ПВС-после всех обсуждений на форуме решил переделать наиболее отвтетственные потребители на ВВГ-нг (духовку,кондиционеры,бойлер,стиралку,варочную панель)-остался провод ПВС 3*4 (его пустили на фартук),вентилятор 3*1,5-исправлю в схеме

0
figures07
figures07
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

06.08.2012 в 17:18:35

serj12 написал : Не хватает исходных данных для правильной комплектации аппаратов защиты

что надо добавить из данных?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2012 в 17:29:23

Рукастые и головастые - уже неинтересно. Исправлять таких рукастых нужно было раньше.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

06.08.2012 в 18:03:42

figures07 написал : остался провод ПВС 3*4 (его пустили на фартук)

Всё - аллес капут.Я ухожу-ничем помочь не могу.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

06.08.2012 в 18:09:09

figures07 написал : что надо добавить из данных?

я не знаю ни типа светильников,ни мощности их и основных потребителей,состояние магистрали и сечения её.

0

И это пройдёт ...

figures07
figures07
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

06.08.2012 в 19:45:36

serj12 написал : Всё - аллес капут.Я ухожу-ничем помочь не могу.

почему так?чем это грозит?

0