Здравствуйте
имеется в наличии трешка-новостройка и ремонт подошел к стадии ваяния шитка-рабочие в низком старте,я набросал схему щитка после просмотра аналогичных тем на форуме,за ляпы извиняюсь-т.к. в электрике полный ноль или даже -1
расскажите,что должно стоять при вводе в квартиру до всех узо

figures07 написал :
набросал схему щитка

я бы всё переделал -много всего понатыкано.А УЗМ51 нету

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

figures07 написал :
набросал схему щитка

Схему для обсуждения надо было набросать до разводки!
На тёплые полы 3х1,5.
Вентилятор санузла 3х1,5 вместе с освещением.
"1/2 фартука" 3х2,5.
Духовка 3х2,5 ...

serj12 написал :
я бы всё переделал -много всего понатыкано.А УЗМ51 нету

УЗМ51 ставиться до всех УЗО-я и задаю вопрос: что тут надо поправить в схеме и что надо поставить до всех УЗО

figures07 написал :
я и задаю вопрос:

Не хватает исходных данных для правильной комплектации аппаратов защиты

И это пройдёт ...

avmal написал :
Схему для обсуждения надо было набросать до разводки!
На тёплые полы 3х1,5.
Вентилятор санузла 3х1,5 вместе с освещением.
"1/2 фартука" 3х2,5.
Духовка 3х2,5 ...

у меня рабочие уже сделали разводку кабелем по квартире:теплые полы сделаны 3*2,5 и для 1/2 фартука рабочие проложили 3*4
я пару месяцев назад создавал уже тему для обсуждения,общий смысл такой:рабочие мои из разряда "универсальных",но довольно рукастые и понятливые-так вот они недолго думая проложили всю электропроводку ПВС-после всех обсуждений на форуме решил переделать наиболее отвтетственные потребители на ВВГ-нг (духовку,кондиционеры,бойлер,стиралку,варочную панель)-остался провод ПВС 3*4 (его пустили на фартук),вентилятор 3*1,5-исправлю в схеме

serj12 написал :
Не хватает исходных данных для правильной комплектации аппаратов защиты

что надо добавить из данных?

Рукастые и головастые - уже неинтересно. Исправлять таких рукастых нужно было раньше.

figures07 написал :
остался провод ПВС 3*4 (его пустили на фартук)

Всё - аллес капут.Я ухожу-ничем помочь не могу.

И это пройдёт ...

figures07 написал :
что надо добавить из данных?

я не знаю ни типа светильников,ни мощности их и основных потребителей,состояние магистрали и сечения её.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Всё - аллес капут.Я ухожу-ничем помочь не могу.

почему так?чем это грозит?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

figures07 написал :
почему так?чем это грозит?

да ничем щас страху напустят. если уже сделано рушить то не будете.нагрузки на фартуке смешные тем более для 4кв главно правильно его подсоеденить.

serj12 написал :
я не знаю ни типа светильников,ни мощности их и основных потребителей,состояние магистрали и сечения её.

ну промышленных прожекторов там не планируется-будут обычные точечные светильники-выатт 50 каждая лампочка,на кухне будет штук 14,в гардеробной парочка,коридорчик парочка,зал-две люстры,балкон 4 точечных светильника
основные потребители тоже не выходят за среднестатистические-водогрей на 50 литров 1.6 кВт на отдельной линии висит,машинка стиральная тоже наверно порядка 1 кВт кушает
ввод в квартиру-3*6,состояние-т.к. новостройка,то может быть или все хорошо или принести немало сюрпризов,как определить ее профпригодность и надо ли это?
вы спрашивайте,спрашивайте-а я постараюсь ответить,мне сейчас любая помощь по электрике нужна........

Вот топикстартёр спрашивает, когда уже половина работы сделана халатно (не тот провод). И смысл спрашивать? Чтобы выслушать советы (на них кто-то тратит время) и всё опять доверить тем самым рукастым, они окончательно убьют проводку. Верно?

web-rr написал :
Вот топикстартёр спрашивает, когда уже половина работы сделана халатно (не тот провод). И смысл спрашивать? Чтобы выслушать советы (на них кто-то тратит время) и всё опять доверить тем самым рукастым, они окончательно убьют проводку. Верно?

смыл-чтобы еще хуже не сделать.......
послушав советы и придя к правильной схеме-будет сделано хотя бы треть работы по щитку,за что и скажу спасибо

figures07,
а на водонагреватель 3*4кв мм зачем? это при АВ на 16а, или тоже уже проложили?
надеюсь он накопительного типа?

что за духовой шкаф такой что 32а требует? и про плиту бы уточнили. мощностя-то у них какие?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

figures07 написал :
смыл-чтобы еще хуже не сделать.......

А разве можно и хуже сделать?

гадкий83 написал :
figures07,
а на водонагреватель 3*4кв мм зачем? это при АВ на 16а, или тоже уже проложили?
надеюсь он накопительного типа?

это остался один из кусков ПВС-его решили проложить на водогрей,да он накопительного типа
а какой надо ставить,если не на 16?

гадкий83 написал :
что за духовой шкаф такой что 32а требует? и про плиту бы уточнили. мощностя-то у них какие?

на духовой шкаф протянут 3*6 ВВГнг (наверно слишком много 3*6,можно было обойтись 3*4,т.к. кушает духовка порядка3 кВт) дифатомат ставить 20А?
плиту рассчитываю 4-х комфорочную,кушает она в средне 7 кВт-конечно это только при включенных 4-х комфорках,а это бывает очень редко

avmal написал :
А разве можно и хуже сделать?

вай нот?
думаю с вашим опытом попадались случаи наааааааамного хуже

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

figures07 написал :
Здравствуйте
имеется в наличии трешка-новостройка и ремонт подошел к стадии ваяния шитка-рабочие в низком старте,я набросал схему щитка после просмотра аналогичных тем на форуме,за ляпы извиняюсь-т.к. в электрике полный ноль или даже -1
расскажите,что должно стоять при вводе в квартиру до всех узо

при такой постановке вопроса необходимо поставить счетчик и АВ. Рукастые надеюсь выполнили уравнивание потенциалов. Сетку цифровую надеюсь не забыли положить до ТВ.

BOE написал :
при такой постановке вопроса необходимо поставить счетчик и АВ. Рукастые надеюсь выполнили уравнивание потенциалов. Сетку цифровую надеюсь не забыли положить до ТВ.

цифровой сеткой обделили спальню и ванны-в остальные комнаты провели по одной розетке на комнату
а вот уравнивание потенциалов.........хм,хьюстон ай хэв э проблем))))

figures07 написал :
на духовой шкаф протянут 3*6 ВВГнг (наверно слишком много 3*6,можно было обойтись 3*4,т.к. кушает духовка порядка3 кВт)

У духовых шкафов как правило сетевой шнур комплектуется вилкой,удаление которой может привести к потери гарантии на весь агрегат,ибо не фиг доробатывать.Поэтому под духовку ставят как

И это пройдёт ...

serj12 написал :
У духовых шкафов как правило сетевой шнур комплектуется вилкой,удаление которой может привести к потери гарантии на весь агрегат,ибо не фиг доробатывать.Поэтому под духовку ставят как

осталось чувство недосказанности

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

figures07 написал :
цифровой сеткой обделили спальню и ванны-в остальные комнаты провели по одной розетке на комнату
а вот уравнивание потенциалов.........хм,хьюстон ай хэв э проблем))))

Спальню напрасно обнесли. Витую пару кидайте везде, где будет тв. Ну свести их надо в правильное место. Вот напишите про хьюстон, почему дизайн важнее безопасности при ремонтах и сторительстве. И почему вы задали вопрос только про щиток при понимании того, что рабочие уже делают не по правилам?

BOE написал :
Спальню напрасно обнесли. Витую пару кидайте везде, где будет тв. Ну свести их надо в правильное место. Вот напишите про хьюстон, почему дизайн важнее безопасности при ремонтах и сторительстве. И почему вы задали вопрос только про щиток при понимании того, что рабочие уже делают не по правилам?

в спальне сознательно не делал место под ТВ,витая пара в зале,кухне и детской+роутер
тут речь про дизайн не идет пока,мне бы кто рассказал про схему электрощитка.........что исправлять,а что оставить-сам я в этом как слон в посудной лавке,про щиток задал вопрос-потому что подошел черед его собирать.До этого была тема и про ПВС

таким же образом делал и сантехнику-поизучал форум,поспрашивал но мне в ней понятнее,чем в электричестве

figures07 написал :
осталось чувство недосказанности

правило обычную розетку на выделенной линии под АВ С16А.А у ВП висит хвост метровый и тут уже полёт фантазии.

И это пройдёт ...

figures07 написал :
мне бы кто рассказал про схему электрощитка

Существует несколько методик комплектации щита - мне очень импонирует принцип :одна линия - один дифавтомат,на вводе АВ на 10кА двухполюсный и защита от перенапряжения с РКН от Шнайдера +контактор от Легран.Ну и всякие пусечки типа вольтметров ,сигнальных лпч и проч.лабуды , так скрашивающих начинку щита.

И это пройдёт ...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

serj12 написал :
так скрашивающих начинку щита.

и раз в 10 лет заворожённо смотреть не отходя

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

figures07 написал :
в спальне сознательно не делал место под ТВ,витая пара в зале,кухне и детской+роутер
тут речь про дизайн не идет пока,мне бы кто рассказал про схему электрощитка.........что исправлять,а что оставить-сам я в этом как слон в посудной лавке,про щиток задал вопрос-потому что подошел черед его собирать.До этого была тема и про ПВС

таким же образом делал и сантехнику-поизучал форум,поспрашивал но мне в ней понятнее,чем в электричестве

схема имеет право на существование как и проводка. Однако кмк её можно "оптимизировать" например зачем делать 5 групп узо можно все повесить на одно. Если используете узо то зачем делать линии на дифавтоматах, когда можно сделать аналогично через узо. Ответ на эти мысли поможет "оптимизировать" щиток дальше.