07.08.2012 в 16:25:32

Имеется щит на площадке. На 3 квартиры. В стояке идут 4 алюминивые провода (4 мм кв кажется. На вид проводник в месте с изоляцией имеет диамерт ~ 5 мм) Один проводник заведен на щит и отведен в качестве N. 3 фазы для каждой квартиры идут на пакетный переключатель - потом на счетчики - потом на автоматы (2 по 25А в квартиру). Причем от от стояка провода отводятся какимито скрутками заматанными тканевыми изолентами (Это правильно?) Все вроде чистенько, светленько, погорелостей нет. Так вот, интересно сечение проводников: Стояк 4 мм кв алюминий - скрутка - пакетник - медь 2,5 мм кв - счетчик - медь 2,5 мм кв - 2 автомата параллельно на 25 А - два проводника алюминий 2,5 мм кв в квартиру (типа на одну половину квартиры и на другую)

Вопрос, стоит ли это переделывать? Тк планирую полностью замену всей проводки в квартире (она алюминевая). Квартира трехомнатная. Планируемые тяжелые потребители: водонагревательный бак 40 л (на случай отключения гор воды), стиралка, микровалновка, электрическая духовка, электрочайник, возможно 2 кондиционера, розетки, свет. Ввод в квартиру надо точно переделывать? на что менять?

вверху это ввод в квартиру. Алюминивые провода спрятаны в кембрик от автомата, потом в большой кембрик, в связку и в стену.

0
Вложение
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

08.08.2012 в 08:31:21

Ввод в квартиру сами переделаете. вопрос будет в алюминиевых перемычках от стояка до автомата вводного и отпускной мощности на квартиру. а по хорошему, если я правильно понял про стояк 4кв. то надо стояк менять и чем быстрее тем лучше.:)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 09:14:54

grovsky2 написал : от стояка провода отводятся какимито скрутками заматанными тканевыми изолентами (Это правильно?)

Нет, разумеется.

grovsky2 написал : два проводника алюминий 2,5 мм кв в квартиру (типа на одну половину квартиры и на другую)

Если считать одну половину освещением, а вторую розетками

grovsky2 написал : Ввод в квартиру надо точно переделывать?

Точно.

grovsky2 написал : на что менять?

3х6,0

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 09:25:05

avmal написал : 3х6,0

там стояк-то, кажись, 2х4 мм2 алюминий... и всё печально

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 09:26:42

avmal написал : Если считать одну половину освещением, а вторую розетками

не, там, по ходу, на розетки/освещение разделения нету. Когда пылесос в дальней комнате включаешь, в половине квартиры свет слегка притухает - обычное дело

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 13:05:54

Alexiy написал : там стояк-то, кажись, 2х4 мм2 алюминий... и всё печально

Это сегодня, а завтра - перетягивать?

Alexiy написал : на розетки/освещение разделения нету

Может и так, но в Москве я такого не встречал в постройках тех лет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 14:24:34

avmal написал : в постройках тех лет.

это брежневки, я так понимаю?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 14:30:51

Alexiy написал : это брежневки, я так понимаю?

Где-то начало семидесятых ...

0
Аватар пользователя
grovsky2

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Коломна

Сообщений: 19

08.08.2012 в 15:48:47

  1. Отпускную мощность на квартиры кто определяет? Текущее состояние проводки? )

  2. Нормы то есть и у кого их начать требовать?

  3. После счетчика стоят 2 автомата по 25А. Если я проведу свой ввод и воткну его в их один автомат 25A - это же не будет нарушением с моей стороны? Второй автомат пусть пустой стоит.

  4. Если я подгружу эту цепь от себя амперами так 23мя, до срабатывания их автомата на 25А и у меня погорит этот щиток - кто за это будет отвечать и исправлять? Надеюсь не я? ). Общедомовое хозяйство я не хочу пока трогать...

Дом где то 80-ых годов. Строили для военных военные же. Серии думаю нет.

Спасибо всем!

0
Аватар пользователя
grovsky2

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Коломна

Сообщений: 19

08.08.2012 в 15:55:12

Alexiy написал : не, там, по ходу, на розетки/освещение разделения нету. Когда пылесос в дальней комнате включаешь, в половине квартиры свет слегка притухает - обычное дело

От пылесоса не замечал. ) Чайник 3 квт включаешь - немного проседает свет. Благо он греет чуть больше минуты.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 16:57:53

grovsky2 написал : Отпускную мощность на квартиры кто определяет?

проект электроснабжения на ваш дом. Состояние проводки должно соответствовать проектному.

grovsky2 написал :

  1. Нормы то есть и у кого их начать требовать?

Проект должен храниться в архиве обслуживающей организации (ЖЭК или что там у вас) Нормативы точную мощность, выделенную на вашу квартиру не устанавливают. Там прописаны рекомендации по выбору.

grovsky2 написал :

  1. После счетчика стоят 2 автомата по 25А. Если я проведу свой ввод и воткну его в их один автомат 25A - это же не будет нарушением с моей стороны? Второй автомат пусть пустой стоит.

это не их автомат, а ваш. Всё что после счётчика - собственность жильцов, другой вопрос, кто уполномочен щиток обслуживать... В любом случае, после группового автомата можете хоть коаксиальный кабель подключать - это никого не касается, если не нарушает требования безопасности

grovsky2 написал :

  1. Если я подгружу эту цепь от себя амперами так 23мя, до срабатывания их автомата на 25А и у меня погорит этот щиток - кто за это будет отвечать и исправлять? Надеюсь не я? ). Общедомовое хозяйство я не хочу пока трогать...

при срабатывании автомата возгорания не происходит. Это ваши фантазии. всё намного прозаичнее. У автомата клювик вниз отщёлкивается. при 23 А автомат с номиналом 23 А при нормальной окружающей температуре не должен отключиться никогда, а 35 А может целый час держать

grovsky2 написал : От пылесоса не замечал.

это у вас пылесос неправильный - хиленький... :)

0
Аватар пользователя
grovsky2

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Коломна

Сообщений: 19

08.08.2012 в 17:12:42

Alexiy написал : при срабатывании автомата возгорания не происходит. Это ваши фантазии. всё намного прозаичнее. У автомата клювик вниз отщёлкивается. при 23 А автомат с номиналом 23 А при нормальной окружающей температуре не должен отключиться никогда, а 35 А может целый час держать

А я и НЕ имел ввиду вариант, когда автомат сработал. Наоборот, если будет ток потребления близкий к порогу срабатывания автомата (25А), автомат еще будет держать ток, а цепь за ним, в щитке погорела. Вот здесь будет моя вина? Или 25А на квартиру этот щиток должен держать по определению?

это у вас пылесос неправильный - хиленький...

да не нужен мне пылесос на 3 квт, и этот неплохо справляется )

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 17:27:30

grovsky2 написал : если будет ток потребления близкий к порогу срабатывания автомата (25А), автомат еще будет держать ток, а цепь за ним, в щитке погорела. Вот здесь будет моя вина?

Отчего же ваша, если автоматы не ваши. Кстати, если у вас автоматы АЕ1031-2, то они ещё и от КЗ не сработают - только от перегрузки.

0
Аватар пользователя
grovsky2

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Коломна

Сообщений: 19

08.08.2012 в 18:19:02

Отчего же ваша, если автоматы не ваши. Кстати, если у вас автоматы АЕ1031-2, то они ещё и от КЗ не сработают - только от перегрузки.

Автоматы вечером посмотрю. В квартире будет свой щиток, с нормальными автоматами и УЗО. А с этим связываться нехочу...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.08.2012 в 19:05:13

Alexiy написал : это не их автомат, а ваш. Всё что после счётчика - собственность жильцов

Не совсем так. Если конечно дом не военных (обслуживает славянка).

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит. В первую очередь нужно обратится в обслуживающею организацию (ЖЭК, МУП). Что на данном этапе они планируют и что разрешат.

0