09.08.2012 в 08:26:22

#3247434

Доброго всем утра! Если баян, прошу помидорами не кидаться- на сколько хватило сил изучил посты... Новостройка. Однокомнатная квартира. Счетчик стоит в щитке на площадке, перед ним автомат 50А. В квартиру по полу в стяжке заходят 4 провода один 4 кв. 2- 2,5 кв и один 1,5 кв. Планировал поставить после счетчика (уже в квартирном щитке) УЗО и от него уже плясать с разводкой по комнатам. На кухне хочу поставить отдельные автоматы 16 А на холодильник, микроволновку, духовой шкаф, группа розеток над столешницей, группа розеток кухонный стол+телевизор. Само собой к варочной панели отдельный провод и автомат. Итого на кухонную группу розеток 6 автоматов. Стиральную машину на УЗО+автомат 16А (или дифавтомат). В комнате 3 группы розеток, соответственно 3 автомата 16А. Свет- кухня+ванна автомат 10А, комната+прихожая+кладовка автомат 10А. И теперь самый интересный вопрос как все эти пожелания реализовать? Если бы в квартиру был введен один провод, то проблем бы не было вообще. Возможно ли все четыре провода изначально запитать на 3х шинах (земля, ноль, фаза), дальше поставить УЗО 63А 100мА и дальнейшую разводку?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.08.2012 в 10:50:44

#3247614

Michаel написал : И теперь самый интересный вопрос

Тоже случай был : ввод от застройщика в квартиру 2 кабеля ВВГ по 2,5мм2 и 1,5мм2 на свет.Клиент говорит - может оставить,г...но вопрос,оставить так оставить.Вскрываем штукатурку,что бы перекинуть на потолок и - о чудо - в двух местах кабель передавлен до жилы и замотан скотчем.Вопрос с вводным закрыли раз и навсегда.Вы непредставляете сколько всяких чудес скрыто от нас в стенах и потолках.А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

09.08.2012 в 20:32:19

#3248436

serj12 написал : А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.

Не спорю! От щитка в квартиру провода идут по полу в стяжке под плиткой( Менять, значит плитку подымать. Вопрос остается открытым- можно ли провода объединить на шины?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.08.2012 в 23:39:44

#3248881

Michаel написал : От щитка в квартиру провода идут по полу в стяжке под плиткой( Менять, значит плитку подымать.

нахрена.По потолку в коробе ,акуратненько,с уголочком в 45.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.08.2012 в 23:41:33

#3248883

Michаel написал : Вопрос остается открытым- можно ли провода объединить на шины?

Если оставлять провод - то каждый цеплять на свой 2р АВ,вместе не соединять.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

10.08.2012 в 08:02:41

#3249200

to serj12- спасибо! Буду что-нибудь придумывать с вводимым проводом. Постараюсь протянуть NYM 3х10

Аватар пользователя
Алекс_777

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

12.08.2012 в 15:48:57

#3252342

Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.

Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

12.08.2012 в 15:56:01

#3252353

Алекс_777 написал : В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы

дублирующий автомат перед узо 40А, узо 63А 30мА, потом розеточные группы.

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.08.2012 в 15:57:27

#3252356

Алекс_777 написал : Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.

УЗО 63А 30мА.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.08.2012 в 15:59:28

#3252358

Алекс_777 написал : будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов

Недочитал...А вводной АВ будет исходя из этой логики на 80 А?Если вводной на 25 А то 40 А на УЗО,если 40или50 - то 63 А.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Алекс_777

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

12.08.2012 в 20:07:35

#3252709

Большое спасибо за ответы.

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

13.08.2012 в 01:22:16

#3253223

Ночи доброй! Подскажите может ли сила тока УЗО, которое стоит на группу розеток быть больше, чем сила тока УЗО, которое ставиться после счетчика? Например на вводе в квартиру стоит УЗО 63А 300мА, а на группу розеток- 80А 30мА

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2012 в 01:36:01

#3253235

Это как?У Вас ВВОДНОЙ АВ НА 1-0-0 А?!КРУТО!

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

13.08.2012 в 07:53:58

#3253308

serj12 написал : Это как?У Вас ВВОДНОЙ АВ НА 1-0-0 А?!КРУТО!

Я попросил совета, не для того чтобы ёрничали( Перед счетчиком стоит автомат 50А. Планирую после счетчика поставить УЗО на шаг больше т.е. УЗО 63А 300мА. Собираюсь на кухню и на комнату+прихожую+кладовку поставить отдельно по УЗО. На несколько групп розеток в кухне будет 5 автоматов по 16А. Поэтому и спросил, что если просто перемножить 5х16=80. Четыре автомата по 16А будет на группы розеток комната+прихожая+кладовка 4х16=64. Отдельно УЗО на стиральную машину УЗО 25А 10мА и отдельно на варочную панель УЗО 40А 30мА

Аватар пользователя
Barguzin

Местный

Регистрация: 09.08.2012

Иркутск

Сообщений: 15

13.08.2012 в 08:35:32

#3253340

Michаel написал : Я попросил совета

На квартиру достаточно одного общего (противопожарного ) УЗО после счетчика на 100мА . Раз вводной общий автомат 50А то УЗО 63А 100мА . На гоуппы потребителей в квартиры УЗО 30мА в комнаты . Выбираем по сумме тока автоматов которые будут стоять после него но не больше общего УЗО . Больше 50А не пойдет , сработает общий автомат .В ванну , можно поставить УЗО 10мА . На освещение комнат можно узо не ставит .В УЗО нет защиты от перегрузки у дифавтомата есть . Поэтому УЗО ставим немного больше по току чем автомат чтоб не грелись и не подгорали контакты . На кухню на 5 автоматов 16А получается УЗО 63А 30мА . Только зачем столько автоматов ?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2012 в 09:14:36

#3253371

Michаel написал : не для того чтобы ёрничали

Не обижайтесь,просто абсурдность этой ситуации видна невооружённым взглядом - ну нет в квартире таких токов как 80 А.63 А за глаза.Ведь все 5 групп одновремено не будут работать - 50 А непозволит

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

13.08.2012 в 11:48:52

#3253576

Barguzin написал : Только зачем столько автоматов ?

Спасибо! Не хочу мощные потребители типа духовки, микроволновки, холодильника объединять. Над столешницей отдельная группа из трех розеток, розетка для телевизора+розетка над столом тоже отдельно.

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

13.08.2012 в 11:54:49

#3253591

serj12 написал : Не обижайтесь,просто абсурдность этой ситуации видна невооружённым взглядом - ну нет в квартире таких токов как 80 А.63 А за глаза.Ведь все 5 групп одновремено не будут работать - 50 А непозволит

Да какие обиды, тем более на земляков (сам родом из Волгограда, Горхоз заканчивал) То что таких токов нет сам вижу, поэтому и спрашиваю. Конечно все группы одновременно работать не будут. Столько розеток ставлю больше для удобства.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

14.08.2012 в 01:30:05

#3254923

Michаel, Значит пойдём по порядку:

Michаel написал : на холодильник, микроволновку, духовой шкаф, группа розеток над столешницей, группа розеток кухонный стол+телевизор.

смотрите - холодильник в плане нагрузки фигня - но капризный по потреблению-если отдельная группа,то 6А за глаза.СВЧ-от 1 до 2 кг - выделять имеет смысл если что-то мощное или навороченное.Духовка -да,разумно на отдельную группу под 16А(весит от 3,3 до 4 ).Рабочая поверхность + стол + ТВ - легко и непринуждённо под 16А,если нет извращений по 5 кВт(есть такие бытовые приборы).А посудомойку планируете?Тогда её под отдельный АВ 16А.Итог:3 группы под 16А +6А холод +32А на варочную +желательно свет отдельно под 6А.

Michаel написал : Стиральную машину на УЗО+автомат 16А

Можно УЗО 16А 10мА + АВ 16А(я спрыгнул на Шнайдеровское 25А10мА тип А-запас ж... не е...).

Michаel написал : В комнате 3 группы розеток

Вот на фига там три группы.Одну,ну 2 могу представить - но три ?

Michаel написал : Свет- кухня+ванна автомат 10А, комната+прихожая+кладовка автомат 10А

Одно УЗО на весь свет и 3 АВ по 6А(ну не будет у Вас киловатта на холле или в комнате,в кухне разосраться надо чтоб напихать на киловатт- и в потолке штук 15 засадить и в мебели и в бра настенных).З.Ы.Сопромат - наше всё!!!

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

01.12.2021 в 12:51:09

#7048288

Доброго дня, трудяги) Давненько не был на форуме, не было необходимости. Но вот так получилось, что купил "трёшку")) А значит с новыми силами в новый бой) Не хочется "раздувать" щиток до невероятных размеров поэтому хочу сделать максимально безопасно и функционально с обоснованным минимумом элементов в щите. Ну и, соответственно, новые вопросы: 1) В однушке у меня на входе стоит УЗО 63А 100мА и затем два УЗО 30мА на кухня+ванная и комната+коридор. Возможно ли на всю трёшку поставить одно УЗО, скажем, 63А 30мА? 2) Так ли нужен дифавтомат на варочную поверхность, или достаточно и безопасно обычного автомата?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16827

01.12.2021 в 13:40:11

#7048300

Michаel, Можно вообще без УЗО, живут же как-то люди))). А так, Я бы считал 1 УЗО на 4-5 групп.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2021 в 15:41:18

#7048318

Michаel написал: Возможно ли на всю трёшку поставить одно УЗО, скажем, 63А 30мА

естественно

Michаel написал: Не хочется "раздувать" щиток до невероятных размеров

Тогда 3 АВ- один на освещение, один на розетки, один на плиту.

Michаel написал: В однушке у меня на входе стоит УЗО 63А 100мА

а зачем?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Michаel

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

02.12.2021 в 12:41:48

#7048631

megrad написал: а зачем?

Когда собирал щиток в квартиру, где на данный момент живу, здесь же на мастерграде посоветовали- по противопожарным требованиям на 100мА

megrad написал: Тогда 3 АВ- один на освещение, один на розетки, один на плиту.

Я думал С на 16А: 1)-3) комнаты 4)-7) сплиты 8) духовка 9) микроволновка 10) холодильник 11)посудомойка 12) столешница 13) оставшиеся розетки кухни+ коридор+ балкон+ лоджия 14) ванная 15) стиралка+сушилка С на 32А- варочная панель Как поступить с освещением? На один С на 10А, или как-то разбить?

megrad написал: стественно

Можно всю хренотень, которую я расписал повесить на одно УЗО 63А 30мА?

MaSeVi написал: Можно вообще без УЗО, живут же как-то люди))).

Наверно, с большой вероятность, в штатных режимах работы техники один автомат на 32А будет работать )))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2021 в 15:28:58

#7048747

Michаel написал: повесить на одно УЗО 63А 30мА

Можно. Минус один - при сработке всё отключится.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.