составил щиток... покритикуйте, пожалуйста) только какашками не кидайтесь)) если не сложно поправьте меня в ошибках....
Освещение 3*1.5мм2 Розетки 3*2,5мм2 Духовка 3*4мм2 Ввод 3*6мм2
14.08.2012 в 18:14:35
составил щиток... покритикуйте, пожалуйста) только какашками не кидайтесь)) если не сложно поправьте меня в ошибках....
Освещение 3*1.5мм2 Розетки 3*2,5мм2 Духовка 3*4мм2 Ввод 3*6мм2
14.08.2012 в 18:42:42
Защита сильно загрублена, читайте соответствующие темы.
14.08.2012 в 18:54:31
пальцем не тыркните? что-то не найти тему...:o
14.08.2012 в 19:44:14
Тем - куча, типа: Помогите со щитком, Оцените схему щитка, и т.д.
14.08.2012 в 20:00:43
ShimusOG написал : если не сложно поправьте меня в ошибках
У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А. На духовку 3*2,5 АВ 16А. На розетки 16А,на освещения 10А. Освещение ванны должно находиться под УЗО.
14.08.2012 в 22:38:04
дружба написал : У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А. На духовку 3*2,5 АВ 16А. На розетки 16А,на освещения 10А. Освещение ванны должно находиться под УЗО.
Точно! Я как то насмотрелся картинок схем, и замечтался)) Значит это сменить. Кухонный(холодильник и чайник) тоже 16А хватит?
15.08.2012 в 00:48:18
ShimusOG написал : Кухонный(холодильник и чайник) тоже 16А хватит?
Дело не в хватит или нет, а в том, что розетка рассчитана на 16А! (хватит) Для удобства и.т.д., в начале ставьте УЗО, а потом АВ.
15.08.2012 в 10:35:34
ПОЛНЫЙ БРЕД, а не щиток. По схеме:
Ну и автоматы можно поставить категории B. УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:
20.08.2012 в 20:54:22
Приняв к сведению все что написали получилось вот что то такое) :
Не понял что делать со светом в ванне, Дружба писал что его тоже под УЗО, но их на 10ку вроде как и не бывает, ничего что он будет на 16 а автомат следом на 10? Так же не нашел автоматов категории В, если не секрет, что это сокращение означает? "С" я так понял при скачке в 5 и более раз.
20.08.2012 в 22:11:37
Узо установите на 30мА.С характер."В" АВ можете купить в Минимаксе.
21.08.2012 в 00:24:58
дружба написал : Узо установите на 30мА.С характер."В" АВ можете купить в Минимаксе.
Агась, минимакс нашел. 30ку на ванну?