составил щиток... покритикуйте, пожалуйста) только какашками не кидайтесь)) если не сложно поправьте меня в ошибках....

Освещение 3*1.5мм2 Розетки 3*2,5мм2 Духовка 3*4мм2 Ввод 3*6мм2

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

14.08.2012 в 18:42:42

Защита сильно загрублена, читайте соответствующие темы.

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

14.08.2012 в 18:54:31

пальцем не тыркните? что-то не найти тему...:o

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

14.08.2012 в 19:44:14

Тем - куча, типа: Помогите со щитком, Оцените схему щитка, и т.д.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.08.2012 в 20:00:43

ShimusOG написал : если не сложно поправьте меня в ошибках

У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А. На духовку 3*2,5 АВ 16А. На розетки 16А,на освещения 10А. Освещение ванны должно находиться под УЗО.

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

14.08.2012 в 22:38:04

дружба написал : У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А. На духовку 3*2,5 АВ 16А. На розетки 16А,на освещения 10А. Освещение ванны должно находиться под УЗО.

Точно! Я как то насмотрелся картинок схем, и замечтался)) Значит это сменить. Кухонный(холодильник и чайник) тоже 16А хватит?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

15.08.2012 в 00:48:18

ShimusOG написал : Кухонный(холодильник и чайник) тоже 16А хватит?

Дело не в хватит или нет, а в том, что розетка рассчитана на 16А! (хватит) Для удобства и.т.д., в начале ставьте УЗО, а потом АВ.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.08.2012 в 10:35:34

ПОЛНЫЙ БРЕД, а не щиток. По схеме:

  1. Вводной автомат и противопожарное УЗО должны находиться в этажном щите. Они защищают не начинку щитка, а тот самый вводной кабель, который до щитка и идёт. Иначе в них смысла нету.
  2. В щитке для удобства подключения питания (и локального отключения щитка) надо поставить рубильник. Если рчеь идёт про ABB, то или OT серии, или E202 серии.
  3. Духовка. Если имеет провод с вилкой (штатно в комплекте), то для духовки ставится обычная розетка на 16А, и питается линией 3х2,5 под защитой автомата в 16А.
  4. Дом, с газом? Тогда тем более аппетиты поумерить до вводного в 25-32А.
  5. Про 25А автоматы ЗАБЫТЬ КАК СТРАШНЫЙ СОН. ВООБЩЕ и НАВСЕГДА =)) Автоматы должны быть такие: а) Розеточные линии - 2,5 кв.мм, 16А максимум б) Линии света - 1,5 кв.мм, 10А максимум Причём защита линии выбирается по самому слабому её участку. То-есть если вы от розетки запитали бра куском кабеля в 1,5 кв.мм (для примера), то защиту вы выбираете уже по кабеля 1,5 кв.мм. Вот та линия, где "свет шкаф" есть очччень прекрасно попадает под автомат не более 6-10А. И "плевать", что там стоит стиралка и розетки. Переделать. Рекомендации. По кухне я бы разбил бы ваши линии по другому. Ту линию, где живёт духовка, превратил бы в линию Техники. На неё бы скинул бы вытяжку, холодильник, поджиг газовой варочной (если я не ошибся и дом с газом). А на кухне оставил бы линию "Розетки фартука".

Ну и автоматы можно поставить категории B. УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

20.08.2012 в 20:54:22

Приняв к сведению все что написали получилось вот что то такое) :

Не понял что делать со светом в ванне, Дружба писал что его тоже под УЗО, но их на 10ку вроде как и не бывает, ничего что он будет на 16 а автомат следом на 10? Так же не нашел автоматов категории В, если не секрет, что это сокращение означает? "С" я так понял при скачке в 5 и более раз.

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.08.2012 в 22:11:37

Узо установите на 30мА.С характер."В" АВ можете купить в Минимаксе.

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

21.08.2012 в 00:24:58

дружба написал : Узо установите на 30мА.С характер."В" АВ можете купить в Минимаксе.

Агась, минимакс нашел. 30ку на ванну?